220V-380V。
三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。
我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。
而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。
日常生活中单相交流电压为220V,而三相交流电压为380V,单相为220V,电压分为二种,一种是相电压,也就是一条火线和零线间的电压,所以电压为220V。
另外一种是线电压,也就是随意二条火线间的电压,通过各种公式推算出来的,也就是线电压是相电压的1.732倍。也就是220乘1.732等于380,所以线电压才为380V。
扩展资料
引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等。
一、断线故障
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低。
其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
二、接地故障
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。
金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
三、谐振原因
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种:
一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
参考资料来源:百度百科-三相电压
世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。
由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接。
扩展资料
接法:
三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电压的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
三角形接法的三相电压,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的√3倍。星形接法的三相电压,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
参考资料来源:百度百科——三相电压
本回答被网友采纳220V-380V。
以下是一个理想的三相交流电压的数学式:
V1 = Asin(2πft)=Asin(wt)
V2 = Asin(2πft - 2π/3)=Asin(wt-2π/3)
V3 = Asin(2πft + 2π/3)=Asin(wt+2π/3)
其中A是电压的峰值,f则是交流电压的频率,。
相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。
扩展资料:
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V。
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。Y型接法的示例如图,六个灯泡全打开,三相平衡时,零线的电流为零,不平衡时,零线维持0电势,上面会有电流。
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路。
两相电只在单相电动机中存在,它是由单相在两个绕组中分裂而成,例如,一个绕组不串电容器,另一个绕组串电容器,两个绕组的电流的相位就相差约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电,仅一根火线,并无两根火线。
参考资料来源:百度百科——三相电
三相系统正常电压范围在342~418V之间。
电压作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
电压的国际单位制为伏特常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等,此概念与水位高低所造成的“水压”相似。
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压,电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。