电梯机房温度有没有要求和规定

电梯机房是不是一定要安装空调和排风扇

没有。

电梯机房温度没有强制要安装空调要求;只是在规范和规则中提到:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》6.3.5 通风从建筑物其他处抽出的陈腐空气不得直接排入机房内。应保护诸如电机、设备以及电缆等,尽可能不受灰尘、有害气体和湿气的损害。

特种设备安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009第十五条:对电梯整机进行检验时,检验现场应当具备以下检验条件:机房或者机器设备间的空气温度保持在 5~40℃之间。

实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的,电梯主机运转时电机核心温度在40°左右,但是在高温环境下,肯定会促使设备老化的。

扩展资料:

注意事项:

1、注意超限过载:电梯不能超载,当电梯报警时,就应该主动退出,等下一趟再乘,电梯超载是很危险的。

2、不顶阻电梯门:当电梯门快关上时,千万不要强制冲进电梯,阻止电梯关门,切忌一只脚在内一只脚在外停留,这样会受到伤害。

3、不随便按应急按钮:应急按钮是为了应付意外情况而设置的,电梯在正常运行时,千万不要去按应急按钮,否则会带来不必要的麻烦。

4、不开门运行:乘坐电梯时,如果电梯门没有关上就运行,这说明电梯有故障,乘客不要乘坐,同时向维修人员报告。

参考资料来源:百度百科-电梯

参考资料来源:百度百科-电梯制造与安装安全规范

参考资料来源:百度百科-电梯质量监督及检验技术

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
国家标准没有直接提机房温度的要求,只有GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中的6.3.5中提到“机房应有适当的通风”。电梯验收时,如果没有排风扇,政府部门的验收人员可能会卡住你。
电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的。
我曾在夏天高温时实际测量过没有排风扇,通风不量的机房的温度,超过50度。这对电梯确实不利。
长江以南地区的电梯机房装空调的很少,但不少是装了排风扇的。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-05
  国标没有对温度有标准,但是对通风有要求,而生产厂家对于温度有要求,一般在5-40度。
  在GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中的6.3.5中提到“机房应有适当的通风”。电梯验收时,如果没有排风扇,政府部门的验收人员可能会验收不过。
  电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。因为电梯机房内温度过高,会对控制柜里面的变频器、plc、等各种微电子元件以及曳引机的散热产生影响而引起故障。实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的。
第3个回答  2019-07-24
GB/T10058-2009<电梯技术条件>3.2.2 机房内的空气温度应保持在+5~+40℃之间
第4个回答  2021-01-01

相似回答