质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

说是防火,随便问一个,风管要做等电位联结吗?

  在老民规中规定“建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。”“不宜采用塑料波纹管”。
  而新民规没有再做规定了,只是规定“刚性塑料导管(槽)具有较强的耐酸、碱腐蚀性能,且防潮性能良好,应优先在潮湿及有酸、碱腐蚀的场所采用。由于刚性塑料导管材质较脆,高温易变形,故不应在高温和容易遭受机械损伤的场所明敷设。”不应在高温和易受机械损伤的场所明敷设。再有原来的许多工艺标准里面也有相关的内容,pvc不允许在吊顶内敷设,根据估计也是民规的条款,只是更加的严格而已。风管属于建筑物内的金属设备,按照等电位联结的概念应该做等电位连接的,图集有相关的做法。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06
第2个回答  2013-09-06
低压配电设计规范GB 50054-95第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
第3个回答  2013-09-06
按要求高的当然不错,用金属管道也要做防火措施,比如涂防火涂料,更麻烦。还不如用阻燃pvc材料做的管或线槽方便,且价格便宜,竞标容易。施工也容易。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-09-06
我认为采用金属管的目的主要是考虑防火性能好点.不知我这个理解对不对?--------------穿金属管也需要涂防火涂料,才能防火。