伟肯变频器误报警
伟肯变频器报警
40是怎么回事
答:
通常来讲,
硬件已经损坏
。作如下处理 首先在断电状态下,拔掉所有选件卡。重新上电:1. 若仍旧报出F40且不能复位-->控制板损坏。2. 若F40可以复位,那么逐个插上选件卡,找出变频器认定有问题的板卡。更换新的板卡即可。当然,你也可以考虑现将所有的外接控制线拆掉,尤其是涉及10v,15v,24v等电源...
伟肯变频器
f1.1
报警
答:
题主是否想询问“伟肯变频器f1.1报警原因”?
电网电压不稳,变频器输入端接线问题,变频器输入端线路过长
。1、电网电压不稳定,低于变频器额定输入电压。2、变频器输入端接线松动或接触不良。3、变频器输入端线路过长或线径不足,导致电压降低。
伟肯变频器报警
代码1002是什么故障
答:
输入线路缺相
。伟肯变频器报警代码1002是输入线路检测,输入线路缺相,若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动。
伟肯变频器
报热敏电阻故障
答:
1、热敏电阻本身出现故障:热敏电阻是变频器内部用于测量电子元件温度的重要电子元件之一
,如果热敏电阻出现短路、断路或其它损坏情况,就会导致变频器报热敏电阻故障。2、连接热敏电阻的线路出现问题:如果连接热敏电阻的线路出现断路、接触不良、电缆老化等情况,也会导致变频器报热敏电阻故障。
伟肯变频器
一上电就直接报过流,接地故障和IGBT过温,检查过IGBT正常,求...
答:
首先,
看电缆绝缘有没有问题
,只要三相不平衡就会出现接地故障报警,到电机的电缆最好采用屏蔽电缆。
变频器报警
显示14怎么解决?
答:
变频器报警
显示14,发生这样的情况,说明变频器的系统参数出现故障,需要将变频器恢复出厂设置,就可以解决此故障了,变频器恢复出厂设置的具体操作步骤如下:1、准备好需要恢复出厂设置的变频器。2、按住变频器的设置按钮3秒钟。3、进入设置模式,此时屏幕显示P0——0。4、旋转变频器的旋钮,将屏幕调节到...
停电再启动
伟肯变频器
报故障
答:
1、电源干扰:
伟肯变频器
电源来自电网,如果出现电压幅度或相位失衡,会导致电源干扰,从而引起变频器故障,解决方法是加装稳压器、滤波器或UPS(不间断电源)等设备,以保证电源的稳定性。2、电容故障:伟肯变频器中的电容在频率变换中扮演着重要的角色,如果出现电容故障,将会使变频器无法正常工作解决方法...
伟肯
NXS 45KW偶尔报故障F7饱和
答:
1.启动回路断线,检查线路; 2.频率给定信号断线或信号源损坏,检查线路和频率给定信号源; 3.
变频器
内部整流逆变器烧坏,送修; 4.变频器主控板烧坏,送修。1522
伟肯变频器
报FT1-16是怎么回事怎样解决呢
答:
电机过热
变频器
由电机温度模型检测出电机过热,电机过载 减少电机负载若电机没有过热则检查温度模型参数
伟肯变频器
外部故障怎么解决
答:
当
伟肯变频器
出现外部故障时,第一步是要定位故障源。可以通过检查电源线是否接触良好,检查电源插座是否正常通电。同时,还应该检查伟肯变频器外部电路是否有松动的连接,如电缆接线头是否松脱,导线端子是否插牢等。如果以上步骤没有发现问题,还需要检查其他外部设备是否正常,如电机是否运转顺畅。当定位到...