西门子变频器m420的P702设为12时代表反转,输入数字6和8接通后为什么不转,P700为2,

P702设为2时,ONreverse/OFF1代表什么意思。

请问,你有看说明书吗?端子功能选择根本就没有6和8!它要是能转就怪了!

2 ON reverse /OFF1(接通反转/ 停车命令1)。就是端子接通时变频器运行,但是是反转;断开时按照OFF1方式停车(即,按正常的加减速方式停车)。

可能的设定值:
0 禁止数字输入
1 ON/OFF1(接通正转/ 停车命令1)
2 ON reverse /OFF1(接通反转/ 停车命令1)
3 OFF2(停车命令2)- 按惯性自由停车
4 OFF3(停车命令3)- 按斜坡函数曲线快速降速停车
9 故障确认
10 正向点动
11 反向点动
12 反转
13 MOP(电动电位计)升速 (增加频率)
14 MOP 降速(减少频率)
15 固定频率设定值(直接选择)
16 固定频率设定值(直接选择+ ON命令)
17 固定频率设定值(二进制编码的十进制数(BCD码)选择+ ON 命令)
21 机旁/远程控制
25 直流注入制动
29 由外部信号触发跳闸
33 禁止附加频率设定值
99 使能BICO 参数化追问

8是24V,主要是po702设置2和设置12的区别,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考