锅炉水处理不合格如何处理?

如题所述

以你的锅炉水质检测结果(记录)看,这百分百水处理设备问题,自控型固定床设备出水硬度2.2mmol/L,根本就没有起到软化作用,相反固定床出水氯离子含量高出原水氯离子含量近30倍,这说明固定床水处理设备出了严重的问题,甚至比原水水质还差,会对锅炉产生严重腐蚀作用,赶紧对自控型固定床进行检修,初步认为离子交换树脂已无交换能力,另外控制阀也有故障...。一杰水质
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
没说清楚具体情况哦
太过笼统了
个人理解该是水质不合格
作为锅炉补给水常规是两种
一种是低压锅炉,出水主要是针对硬度指标,达到0.03mmol/L以下
一种是中高压锅炉,出水要求指标有电导率0.2us/cm以下,二氧化硅20ug/L以下追问

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-31
你说的太泛了,要看是哪方面不合格,是进水还是炉水不合格,是硬度、碱度还是含盐量等等追问

追答

给水的硬度超标,要及时对原水进行软化处理,检查树脂塔是否再生不及时或效果不好。给水的氯离子含量超标,需启用除盐设备,增加除盐力度。图2显示锅水的碱度偏低的情况,可以考虑向国内投加碳酸钠,注意炉水的PH值,最好维持PH在11.0~11.5之间千万别超过12。建议楼主根据你的水质指标算一下是不是腐蚀性水,做好腐蚀监测措施。

追问

好的!非常感谢!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-08-30
请问是热水锅炉还是蒸汽锅炉追问

蒸汽锅炉 0.7的

相似回答