77问答网
所有问题
请问225A的空开要接什么样的电表怎样配电表和互感器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-01
计量用互感器:LMZ1-0.5 C0.2-250/5C 1匝
计量用电表:DT862 MQ2 6M4 HS
如果只是配测量电流的话建议:
互感器:LMK-0.66-30 C5 250C 1匝
电流表:6L2A-250/5A
以上全部为德力西电气元件
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IpN3NNYGI.html
其他回答
第1个回答 2013-09-01
互感器采用变比250/5A,电表可选电压380/220V,电流1-6A。
相似回答
请问
高手们我宾馆冬天用电大概150千瓦用多大
的电表和空开
答:
亲,150kW负载肯定用动力电,0.4kV供电,额定负荷工作时,功率因数按1,则对应线电流为217A,空开采用225A,
计量表计采用电流互感器接入方式
,互感器用200/5的(电流互感器是允许超1.2倍运行的),电表用2.5A(5A)的,总的进线从长期安全运行的角度考虑,最好是用120平方毫米的铜线。
怎样配互感器
和
电表
比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。
应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
...用多少变比的
互感器
,
空开
,单相
电表
,来作为它的计量工具
答:
互感器
用150/5的,断路器用
225A的
,
电表
用DT862-4,5A的。
怎么选
电流表
跟
互感器?
想自己做个电柜,
空开
额电电流250
A的
答:
电流
互感器
300A/5A.
电流表
最大量程300A。互感器:正泰电流互感器BH-0.66 300/5 。电流表:正泰电流表6L2-A。电压表:正泰交流电压表6L2-V。
空气开关
:正泰 NM1-400S/3300 3P 250A。指示灯:正泰ND16-22D 380V
配电
箱里面
的电表
,250a漏电的配多大电表,
互感器
怎么选,怎么选用多?
答:
1.考虑电度表为3×1.5(6)A,3×220/380的通用三相带
互感器的电度表
,如果用于计量,最好使用1级或0.5级,用于参考表可以选用二级表。他们的精度不同,价格差别较大。2.最大的一次电流为250A,互感器可选用250/5的。因为互感器只能超载20%,如果选200/5,最大只能达到240安。除非你明确知道...
在一个
配电
箱里,有电流
互感器
,
电表
,
空气开关
,漏电保护器,它们的接线...
答:
1,先
接空气开关
,漏电保护器直接接在
空开
下面,
空气开关与
漏电保护器的连线从电流互感器中穿过。电流
互感器接电流表
。2,先接空气开关,漏电保护器和电压互感器接在空气开关下面,电压互感器接电压表。
225空开互感
比5的比例是多少?
答:
你好:1、“互感比 5”的电流
互感器
,应该是 25/5 的,说明电流互感器的【倍率】是 5 倍。2、
电度表
显示一个字,就是 5Kwh ,即:5 度电。
大家正在搜
电表怎么接空开
电表和空气开关的接法
电表空开怎么接线图解
电表和开关怎么接
电表接时控开关接空开图
空气开关为什么接在电能表后
怎么从电表接电线出来
电表和空开连接图
从电表上面怎么接电线
相关问题
配电箱里面的电表,250a漏电的配多大电表,互感器怎么选,怎...
怎样配互感器和电表比较合适
怎么接上空开到互感器和电表的线
我配电房是一个225a额空气开关 现在我要从这个空气开关拉一...
装100A空开的动力,要配多大的电表和互感器
有二个250a空开共一块电表接三个电流互感器可行吗
电度表怎样选配互感器
400A的空气开关怎么接三相电表?带电流互感器的,最好有图