楼主现在要编一个恒压供水的程序,现在在加减泵这个过程中有点小疑问。
现假设如下
目前只有1#泵变频运行,假设现在要加泵,那么要把1#变频切换到工频,同时把另一台泵变频启动。现在的疑问就是把1#变频停掉的同时直接起1#工频,还是1#变频停掉后延时一段时间起1#工频?
我看网上资料说 要是不延时的话,电机的感应电动势会损坏电气元件;可是要是延时的话,那么延时期间的供水压力岂不是更达不到要求?
1#泵变频转工频时不用延时,延时5s起2#泵。那么在起2#泵的时候,变频器的频率是从0开始,还是以1#泵的频率启动啊?
追答1#泵变频达到50Hz时,变频器停机,同时,断开接通变频器的交流接触器,再接通启动工频的交流接触器,1#泵进入工频运行,延时5s,2#泵接通变频器的交流接触器接通,同时,变频器启动,变频器的频率是从0Hz开始上升。