77问答网
所有问题
十七层楼大约用多大消防水泵
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-26
按照《高层民用住宅建筑设计防火规》GB50045-95(2005版)的要求,对于建筑高度超过50m的普通住宅,其室内消火栓用水量为20L/S,室外15L/S,火灾延续时间按2h计算,则总的用水量为252m^3,也就是总用水量为每小时126立,其中室内72立每小时。则可选用流量Q=40m^3/h,扬程H=10m的消防泵,设置为两用两备。不知道行不行?具体的你可以看高规自己在算一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IpGq8GIGv8qG8YYI3I.html
其他回答
第1个回答 2013-09-27
扬程:可按每层4米另乘1.2系数 17*4*1.2=81.6米
流量:建筑高度超过50m的高级住宅,其室内消火栓用水量为20L/S,室外20L/S,每根竖管最小流量10L/s,每支水枪最小流量5L/s.
第2个回答 2013-09-29
选择扬程80米 流量每秒40升
相似回答
地上
17层
宾馆(二层地下室地下二层标高-8.035)市政给水压力0.28MP给水...
答:
十一层-十七层为高区(所需水压67+15=82米,设计供水压力85米)
。2、消防系统 (1)消火栓系统:按一类高层公共建筑设计室内消火栓。消防用水量40L/s,火灾延续时间2h(如果是高级宾馆,火灾延续时间就是3h)。(2)自喷系统:地上宾馆按中危险Ⅰ级设计自喷。用水量25L/s,火灾延续时间1h(不知道...
浅谈高层综合建筑
消防
设计?
答:
葫芦岛市某广场位于葫芦岛新区,建筑总高度66.2M,建筑面积22000㎡,地下二层,地上
十七层
。地下二层为设备空调,
消防
设备及消防水池等功能用房。地上分三部分:一、二层为商场,三层为健身房及棋牌厅,四层以上为高级宾馆,集金融、娱乐与休闲、住宿于一体的现代化多功能综合建筑。2、系统设计某广场属于一类建筑,火灾自动...
消防水泵
控制柜的防护等级不应低于1P55是什么意思
答:
消防水泵
控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级...
消防
水池的国家标准设计规范
答:
取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和
水泵
正常工作的要求。二、为使
消防
车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在...
悬赏《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
答:
如:屋顶消防水箱的容积、水箱的设置高度,《建规》强调水箱储存10分钟消防用水量;《高规》是按照建筑物的性质和标准确定水箱容积。《建规》规定水箱设在建筑物最高位置;《高规》强调最不利点消火栓的静水压力。
消防水泵
接合器的设置,《建规》强调设置;而《高规》对超过消防车供水能力的楼层不强调消防水泵接合器的...
高层建筑
消防
管理规则?
答:
第三十四条
消防水泵
、消防给水管道、消防水箱和消火栓等设施,不得任意改装或挪作他用。第三十五条消防给水系统需停水维修时,必须经公安消防监督机关批准。第三十六条宾馆、饭店的各楼层宜配备供住客自救用的安全绳或缓降器、软梯、救生袋等避难救生器具。第三
十七
条消防设施、器材的管理人员,对设备要认真管理和维护,并...
一层至
十七层
的办公大厦
需要
哪些
消防
器材
答:
灭火器,室内消火栓,室外消火栓,喷淋系统的组件(喷头,报警阀等等),