懂UPS的进,ups主机分“在线式”、“后备式”、还分“标机”、“长机”,我对这四种机子不太清楚,

在线式主机和标机是一个概念吗,后备式和长机一样吗,谁能给我把四种主机的不同处列出来,谢谢,我会追加分的

按是否接电池分类:长机——可外接电池组;标机——内置电池,不可外接。

按工作原理分类:后背式,在线互动时,在线双转换式;

后备式工作原理:

特点: 

    功率范围: 100~1000VA

    工作特点:对市电进行简单的升降压及滤波处理后直接供给负载,当输入电源不符合要求时才由电池供电。在绝大多数时间内负载使用的是市电或经简单处理过的市电供电。

    优点:

    成本低、部件少、体积小、效率高

    缺点:

    输出精度低、输出波形差、精度低

    主要应用对象:单台计算机系统的断电保护

 

在线双转换式:

特点:

 

    功率范围: 0.7~1500KVA

    工作特点:市电经过整流转换为直流,由逆变器调制出稳定的正弦波。

    优点:

    负载端与市电输入端处于优良的”电隔离“状态之中、输出波形良好、输出质量高、无论负载突变或负载稳定时均呈现优异的带载特性。

    缺点:

    效率低、成本高

    主要应用对象:计算机及网络系统、精密仪器仪表、工业系统的断电保护

 

 

在线互动式:

特点:

 

    功率范围: 0.7~20KVA,一般为0.7~6KVA

    工作特点:对市电进行滤波及一次或二次调压处理后直接供给负载,当输入电源不符合要求时才由电池逆变出高质量的的正弦波电源供电。在绝大多数时间内负载使用的是经简单处理过的市电供

    优点:

    效率高、低成本、部件少、有滤波特性、输出电压较好

    缺点:

    市电/电池供电转换时间:4~10ms

    输入频率影响大,暂态反应能量差

    主要应用对象:中小型仪器仪表、单台或多台计算机及相关系统的断电保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-16
在线式的ups在市电正 常的情况下UPS都在工作的, 如果没市电了,他可立刻供电没有切换时间,后备式UPS电源只是当没有市电的时候才工作的如果没有市电那么会有一点点切换时间,一般的电脑使用没有问题,但如果是精密仪器或很重要的设备像ATM机那些就要用在线式的UPS了,后备式UPS电源一般都不会不做很大功能,这个是在线式UPS电源和后备式UPS电源的区别。
面标机和长机又是另外一个概念,这个是相对于有没有自带电池来分的,标机一般UPS主机里自带有电池,不用再买电池,而长机是需要自己另配电池的,另配电池柜,一般后备式UPS都为标机,在线式的UPS小功率的后备时间不是很长的就有标机,大功率的后备时间长的都是长机
第2个回答  2013-08-16
在线式和后备式是从UPS的拓扑结构上分类的,还有一种是在线互动式;
长机和标机是根据备用时间来分的,主要影响蓄电池的选择,时间长的要求蓄电池容量大。

一般是根据用途先选择拓扑结构,再根据所需的后备时间选蓄电池就行了。
UPS主要由主机和后备电池组成。本回答被提问者和网友采纳