推荐答案 2015-01-16
150KW电流300A,可用150的电缆即可,如果你功率不同时使用,可降低线径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Ip8pqYN3v8N3qYvIYI.html
相似回答
150
千瓦的功率应该用
多大的铜芯电缆
(
三相
四线制)?
答:
双根70的或者单根
150的铜芯电缆
。
150KW三相
电源供电用
多大铜
线
,多大
开关
答:
150KW三相电源供电可用95平方铜线
,400A开关。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的三芯铜电缆。开关的容量一般按实际电流的1.5倍选择,268x1.5=402A。动力电路用空开规格...
使用功率
150KW,需要
电线
多大的
电流多大怎么算?
答:
电线可按铜线每个平方负担6至8安培,铝线每个平方负担4至6安培计算。单相电热负载用铜线95平方,铝线120平方。
三相电热负载150千瓦用铜线35平方
,铝线50平方。三相电动机负载可用铜线50平方,铝线70平方即可。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫...
150
千瓦
三相
发热管的烤炉
需多大铜芯
线
答:
150KW,电流为300A,
应选120以上的动力电缆线
。下面的链接,是控制电缆线的安全电流载流量,动力电线的载流量,为其1.5倍。120平方动力电线,载流量340A http://hi.baidu.com/%D0%D0%BF%D5%CC%EC/blog/item/fc03fc544c3a60cdb745ae06.html ...
一台发电机
150KW
的
要用多大的
电线
答:
一台发电机
150KW
的要用185
的铜
电线。先计算其电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.75)=303A(用标准
三相
市电计算,cosφ是负载功率因数,一般取0.75)。查《电气工程常用数据速查手册》,用截面为185
平方的
交联聚乙烯绝缘
铜电缆
(四芯)即可。
负载功率是
150KW,三相
四线制,该选用
多大的电缆,
铝的和铜的各是多大的...
答:
要看你
150
千瓦的负载是电热负载还是电动负载,电流不一样的。电热负载由于电压电流同相,功率因数等于1,电流小,可按每个千瓦1.5安培(
三相电
)计算,电动负载由于效率和功率因数(效率就是不可能把100%的电能都变成机械能,电磁线、铁芯总会发热,大电动机可按85%计算,小电动机可按70%计算,铭牌上标...
150KW
24小时运转的
动力,
距离配电室350米
需要
多粗
电缆?
谢谢
答:
400
平方,
如果
150KW
里没有超过132KW的电机。350米400平方是可以的。
大家正在搜
三相电允许电压不平衡多少
三相100安电表最大负荷
三相电流不均衡计算用电负荷
三相电缆负荷计算公式
三相电负荷不均衡会怎么样
低压配电系统三相负荷
发电机三相电压不平衡
三相负载不平衡电压会怎样
三相电电流不平衡怎么办
相关问题
150千瓦需要用多大平方的铜芯线?怎么样算出来的?
三相380V 150KW的电动机要配多少平方的铜心线
240平方铝芯电缆三相四线可负荷多少千瓦?
150铜芯电缆在电机需要的载流量是多少千瓦???
请问三相四线50平方铜芯电缆可负载多少千瓦、多少电流?
220V150千瓦用多大的电缆
50平方三相铜电缆栽流量是多少,负荷是多大
负荷功率150千瓦,从配电房要接多少平方的电缆线?如何换算?