小松鼠壁挂炉 先是E3故障 后是E1故障原因 如何解决

如题所述

一、壁挂炉E3故障是风压保护的代码,机器在正常工作时是要往室外排烟气,当外面刮大风、烟管过长、弯头过多等情况,有可能造成机器内部烟气排出不通畅,都有可能出现这个代码,如果确认外面没有刮大风,安装也是规范等外部因素,就有可能是风压开关问题。

解决方法:

1、将热传感针和接线重新插牢或者是进行更换。

2、拧紧接地线,让其保持接触良好。

3、为壁挂炉更换新的电池。

4、调低壁挂炉的气压到正常的水平。

5、调整热传感针的位置,让其保持在点火范围之内。

6、脉冲器出现故障重新更换脉冲器。

7、电磁阀故障不能维修,需要重新更换电磁阀。

二、壁挂炉E1故障显示说明点火失败。由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。

解决方法:

1、检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头。

2、观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。点火脉冲火花正常不点火,这种情况一般是煤气通道故障没有煤气到燃烧室导致无法点火。

3、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头。

4、检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。火脉冲火花正常不点火,这种情况一般是煤气通道故障没有煤气到燃烧室导致无法点火。

扩展资料

壁挂炉E2故障解决方法

 1、首先要检查风机是否启动,听机内是否有风机启动的声音,如果机内风机没有启动,首先检查风机启动电容是否爆裂,电源控制器是否有220伏电输入风机。如果上述零件出现问题,则要对型号更换零件即可,

2、检查烟道是否堵塞,拔下排烟道,然后再开壁挂炉观察是否还显示E2,如果不显示则是烟道堵塞,清理堵塞赃物即可。

3、观察室外是否起风、四级以上。如果有四级以上大风,只能改变室外排气口的方向,或者安装防风罩。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
您这个情况有两种。1,可能是您炉子检测烟道的那个风压开关坏了在拨到,会先报E3,然后炉子很快熄火,接着马上报E1。 2 ,可能是您的烟囱的问题,导致排烟不畅,会先报E3,然后炉子很快熄火,接着就报E1. 您可以拨打售后电话,让服务人员去给您检修。 [详细]本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-12-17
如果是外面大风风停了e3会自动解除吗
第3个回答  2014-11-19
建议直接打售后电话咨询专业人士