柴油发电机组功率大小如何选择

如题所述

      发电机选择:要根据视在功率来计算负荷=发电机容量即可,

      比如满负荷100KW,  无功补偿后的功率因数0.9,那么计算负荷100/0.9=111KVA,选111KW以上的发电机就OK。

      柴油发电机组的输出功率的0.8倍,为实际发电机组的输出功率,这样,既可以保住发电机组不超载运行,也可以保证发电机组不会长期低负荷运行,从而延长柴油发电机组的使用寿命。

      在选择柴油发电机组时,可以事先测算好自己所需负荷的大小,然后根据负荷大小来选购发电机组。

      1、首先发电机功率有KVA和KW之分。KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系是1KVA=0.8KW,进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。

      2、其次功率还有长行(额定)功率和后备功率之分,长行功率为发电机可以连续12小时运行的功率,而后备功率只能在12小时连续运行中运行一小时。

      3、另外,确定发电机组的功率并非把所有用电器功率简单相加,还需要考虑用电器的启动方式。一般启动方式分为直接启动和降压启动或变频启动,前者启动电流为工作电流6倍左右,瞬间功率也会达到额定功率6倍;后者启动电流为3倍左右,瞬间功率也为额定功率3倍。因此,选择发电机组功率时,除了需要考虑所有用电器功率之和,还需要考虑每台用电器的启动功率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-14
如需了解更多信息,欢迎登录相关网站:http://www.huaquangroup.cn本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-12-04
3、另外,确定弘莱斯柴油发电机组的功率并非把所有用电器功率简单相加,还需要考虑用电器的启动方式。一般启动方式分为直接启动和降压启动或变频启动,前者启动电流为工作电流6倍左右,瞬间功率也会达到额定功率6倍;后者启动电流为3倍左右,瞬间功率也为额定功率3倍。因此,选择发电机组功率时,除了需要考虑所有用电器功率之和,还需要考虑每台用电器的启动功率。如需了解更多信息www.hhfdjz.com
第3个回答  2020-06-12
需要用户计算每一个用电设备的功率相加得出所有用电设备的总功率来确定柴油发电机组的总功率。在选择柴油发电机组时,可以事先测算好自己所需负荷的大小,然后根据负荷大小来选购发电机组。
第4个回答  2020-08-26
柴油发电机组功率如何选择,完全取决你带的设备功率!
注意:目前市场空压机、电焊机、水泵、搅拌机、空调等用发电机组需要考虑启动电流!一般1.5-4倍之间,张甲梁解答!
相似回答