是电缆的,高压的。10KV的。

接地引下线一般是10mm的镀锌圆钢,接地网采用40*4镀锌扁钢。

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm^2 以上裸铜软线制成。

扩展资料:

我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。

其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。

根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。 TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统:保护线与中性线分开。 TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线。

参考资料来源:百度百科——接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17

按部颁规定,接地线必须是 25mm²以上裸铜软线制成。

1、10KV高压接地线:绝缘杆部分长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节数:1,杆径30mm,总长(不包括线夹):1050mm;

2、35KV接地线:标称截面:25mm²,总根数:810,平均直径(mm):0.2mm,计算截面:25.43mm²,金属接头部分长度:50mm,节数:1,杆径:30mm;

3、110KV高压接地线:标称截面:mm²,总根数:1136,平均直径:0.2mm,计算截面:35.67mm²,绝缘杆部分长度:1360mm,握手部分长度:700mm,金属接头部分长度:140 mm,节数:2,杆径:30mm,总长(不包括线夹):2200mm。

电力系统中,接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。

扩展资料:

接地的作用:

主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

参考资料来源:百度百科——接地线

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-30

接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。

另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。

使用电脑有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。

扩展资料

施工注意事项

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

参考资料来源:百度百科——接地线

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-25
接地引下线一般是10mm的镀锌圆钢,接地网采用40*4镀锌扁钢本回答被网友采纳
第4个回答  2013-08-28
直径HPB10mm的镀锌圆钢做接地网、跨接,用4*40镀锌带钢引出焊接连接接地。