水下灌注桩头夹渣是怎么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-18
1ãæ··ååç注åï¼ååºæ¸ åä¸è¾¾æ
2ãæ··ååç注æ¶ï¼åºç°å¡åç°è±¡
3ãé¦çæ··ååæ¹éä¸å¤å°åº
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Ip38q8p8pvGIGYI83I.html
相似回答
水下灌注桩头夹渣是怎么原因
答:
3、首盘混凝土方量不够封底
...拔出导管后,出现
桩
顶混凝土下沉,桩中心往外冒浆,
是什么原因
...
答:
桩中心冒奖,
原因可能是拔管时候,混凝土浆与粗骨料分离了,混凝土自行密实水泥浆冒出来;骨料下沉,主要是拔管太快了
,底下某个部位的混凝土还不够密实;混凝土塌落度太大了浇筑时候也会出现这种情况。
钻孔
灌注桩
在灌注过程中桩身混凝土
夹渣
或断桩的
原因
是( )。
答:
桩身混凝土夹渣或断桩的原因是:初灌混凝土量不够、导管拔出混凝土面、混凝土初凝和终凝时间太短
,或灌注时间太长,清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多。
灌注桩
造成夹层、松散层的
原因
答:
导管漏水,导管拔冒,混凝土离析,地下水线冲刷,泥浆比重及下料斗与
桩头
的相对高度对地下装上部的影响。
钻孔
灌注桩
断桩的
原因是什么
?
答:
断桩可能是因为标高控制出现偏差导致导管埋入混凝土深度不够2――4米,使得泥浆混入导管,从而出现夹层而断桩。也可能由于导管密封不好。混凝土
灌注桩
断桩的
原因
:浇筑时,拔管过高,超出混凝土顶面。孔壁坍塌,造成
夹渣
。灌注时间过长,拔管困难。桩浇筑完成后,受侧向外力挤推。分类 根据工程的不同性质...
钻孔
灌注桩
灌注时堵孔
怎么
办
答:
想办法活动一下导管,或增加导管中混凝土的压力。如果不能奏效,就说时
桩
已经废了,只有在桩还没有形成强度前,尽早地清除已浇灌的混凝土,重新
灌注
。
泥浆护壁钻孔
灌注桩
出现夹泥的
原因
答:
泥浆护壁钻孔灌注桩出现夹泥、夹渣的主要原因有:
1、初灌混凝土量不够
,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土。2、混凝土灌注过程中拔管长度控制不准,导管拔出混凝土面。3、混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身夹渣。4、清孔时孔内悬浮沙粒太多,...
大家正在搜
夹渣产生的原因是什么原因
电焊夹渣是什么原因
立焊夹渣是什么原因
产生夹渣的主要原因
夹渣的原因和防治措施
焊接裂纹产生的原因是什么
焊瘤产生的原因是什么
平焊夹渣怎么回事
焊接造成夹渣的原因
相关问题
请问水下灌注桩的破桩头的长度是多少?
水下灌注桩的桩头应高出标高多少
水下混凝土灌注桩
水下灌注桩浇灌好之后砼沉降厉害请问是什么原因
水下灌注桩会遇到哪些问题?
水下灌注桩水深要求是多少
钻孔灌注桩混凝土超灌是什么原因
灌注桩桩头一般留多长