发电机房采用自动水喷淋系统符合规范吗?

【问题3.1.36】根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 第7.6.1条规定,燃油燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。它是指普通自动喷水灭火系统,还是指水喷雾灭火系统?此外,能否采用气体灭火系统?曾有个别设计直接将自动喷淋水管伸入到发电机房内进行灭火,妥否? 解析:(1)根据《高规》GB50045-95(2005年版)规定,燃油燃气锅炉房客采用普通自动喷水灭火系统保护,而采用水灭火系统时,柴油发电机房只能采用水喷雾灭火系统保护,因为普通自动喷水灭火系统不适用于保护闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。 (2)燃油燃气锅炉房、柴油发电机房可采用气体灭火系统保护。 (3)“直接将自动喷淋水管伸入到发电机房内进行灭火”,此举欠妥,应予纠正。

发电机房采用自动水喷淋系统不符合规范。

1、发电机房(配电室)消防器材配置规范依据是:GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,配电间的火灾为E类火灾(带电火灾),即物体带电燃烧的火灾。

2、所以配电室应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳型灭火器等气体灭火系统,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳型灭火器。

3、注意,由于干粉灭火容易有污染、残留物不易清除;卤代烷灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经列入国家淘汰灭火器目录。所以建议选择二氧化碳气体灭火系统用于配电室。

扩展资料:

灭火设备的选择应考虑下列因素:  

1、灭火器配置场所的火灾的种类;

2、灭火器配置场所的危险等级;

3、灭火器的灭火效能和通用性;

4、灭火剂对保护物品的污损程度;

5、灭火器设置点的环境温度;

6、使用灭火器人员的体能。

7、在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。

参考资料:浙江师范大学-GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-26
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:7.6.6.1
燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;7.6.6.2
可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-29
我认为,采用雨淋水喷雾系统+气体灭火系统
第3个回答  2013-01-29
可以采用水喷雾系统,或者气体灭火系统
相似回答