通风工程量清单计算通风工程量统计时,是否应该统计平面图中所有风口需要的短管的工程量?

还有,风口与软管连接时的铁皮压条、软管与风口短管连接时的铁皮压条是否也应该单独的计算工程量。真是对不起能帮助我的朋友,我虽没有了财富值可是我却非常渴望需要得到帮助,望谅解并给予我帮助,在这里先谢谢大家

与风口相连接的短管(俗称头颈)是要计算工程量的,铁皮压条不需要计算工程量。追问

可是,造价处的人解释为只计算图纸所显示的工程量,而图纸中往往只是标注风口的型号及数量,而我明明知道需要做短管的,这该怎么解释给人家呢,还有,即便是铁皮压条不计算工程量,但是,机器进出口部分的软管是需要法兰和铁皮的,而这铁皮条往往都是30-50毫米的,这个也不计算吗

追答

造价处的人解释是基于这样的:风口是直接装在风管上,那么是不需要头颈的,除非图纸上有标注。在图纸上无法显示风口与风管之间需要短管(当风口装在吊顶上时需要,这时吊顶标高与风管底标高的高差就能反映出来)。法兰与铁皮条肯定是不能算的,包括与风机相连的软接处。