配电系统中,有没有两台变压器同时为一个母排供电的情况?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-28
配电系统中,有两台变压器同时为一个
母排
供电的情况,,变压器是一用一备,不推荐变压器并联运行,如果变压器容量不够,可以单母线分段,即一个变压器带一段母线,中间设母联开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYvI3IIqG.html
其他回答
第1个回答 2013-01-28
实际的工厂中,这样的情况很多的,
也叫变压器的并列运行。变压器必须容量相同,,电压等级必须一样,电抗等参数也要在允许范围内。
第2个回答 2013-01-28
有的,但二次侧电压等级要一样,但一般都不提倡这么接线。
第3个回答 2013-01-28
有,也常见
相似回答
同一箱变中
两台变压器
所带负荷的N排不连在一起只有主
母排
连在一起他们...
答:
可以正常使用,很多变电站就是这种结构。到要注意一点,若
两台变压器
低压侧也并接,要求两台变压器阻抗必须相同否则会引起环流。阻抗小的变压器会线烧毁
关于“两进线一母联”的问题!
答:
同时该方式在操作时很容易导致放送电造成安全事故,所以在一帮的小
系统
低压是不采用的。第二个问题并列合环运行方式下两台进线的功率因数一般是一致的,电流在短路阻抗相同时电流均分,当然如果
变压器
容量不一致,就会导致电流的不同,你就好理解了。在电容上我认为两台采样电流是分别
两台的,
如果电流相同...
1250kVA的
变压器
能与630kVA的变压器低压设置母联吗?
答:
答案是不可以
,电力变压器输出端并联,必须满足以下条件,1,电压等级、频率、相序相同;2,接线方式相同,如同为Y或▽;3,功率大小之比不超过3 :1,即输出功率之差不大于30%,根据你的描述,第三个条件是不满足的,这样在使用中就会出现负荷不均衡的现象,甚至会烧毁变压器,当然作为相互备用这种电路...
两台变压器
一次侧并列,二次侧没并列,算不算变压器并列运行?要是双电...
答:
1、
两台变压器
一次侧并列,二次侧没并列,不算变压器并列运行;2、并列运行,主要是讲二次侧并列,一次侧的设备都是并列运行的。3变压器并列运行是,档位一定是相同的。4、并联运行的变压器必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;2、各变压器...
总负荷为1800KW,用
两台1
250KVA的
变压器供电,
如何连接要母联吗
答:
当然是,注意接线时
两个变压器
连接的
母排
之间电压不能超过3v
变压器
低压侧可以
同时
接
母排
和电缆吗
答:
完全可以,在
母排
打是合适的孔,把电缆的接线鼻固定在母排是即可,很容易实现。
低压母联有什么用啊?
答:
因此,上述2路电源之间需要设置“母联”作为桥梁,平时母联处于断开状态(2路进线与母联共3个断路器,必须保证任何时候只能
有2个
或以下处于闭合状态)。从你介绍
的情况
看,该水泵站属于重要负荷(不允许停电),所以,在水泵站的
配电系统中
应用了双电源
供电
方式,类似的情况如消防泵、地下室排水泵等。
大家正在搜
中压配电变压器
变压器室和变配电室的区别
电力变压器系统
变压器室和配电室
配电室变压器
变压器系统图
变压器电流比与匝数比
变压器缺相的原因
1250kva变压器额定电流
相关问题
请教:两台不同容量配变,低压设联络时,低压母排规格是否要一致...
10KV配变室,变压器出来后,零线什么时候用母排,什么时候用...
同一箱变中两台变压器所带负荷的N排不连在一起只有主母排连在一...
不同容量的变压器并列运行,对两台变压器的档位有何要求?
我们设计了一个户外配电系统,是10/0.4kV的变压器低压侧...
变压器母排
郭老师,你好,请教一下,低压配电室配电柜母排的规格和变压器低...
10kv/380v变压器TN一s供电方式中性点和接地母排带电...