如上所诉一、光伏逆变器的输出电压与直流侧输入电压关系吗?如果不带隔离变压器的话他的输出电压应该是多少?带隔离变压器与不带隔离变压器的输出电压有什么区别吗?
二、对于并网电压值如何确定?是电压有效值高于电网电压还是瞬时值高于电网电压?越详细越好。
输入与输出没有关系,但是输出电压与输入电压的比例能影响转化效率。
为了提高效率,逆变器输出设计为270V,而不是380 V,所以不带隔离变输出就是270V。
并网电压取决于逆变器的设计,逆变器本身不会产生电压,所以也就无所谓与电网电压的高低比较。
可以认为逆变器是一个电流源,电网是一个电压源。
延展:
直流电压与交流侧电压没有关系,一般的光伏逆变器都是交流输出为400V/N/PE。
带不带隔离变压器与输出电压没关系,并网逆变器调节的是电流,并网电压取决于电网电压。
并网前逆变器会检测电网电压,符合条件才会并网。
大功率逆变器MPPT最大功率跟踪范围是420-850V。
也就是说直流电压420V的时候输出功率达到100%。
简单讲:峰值电压(DC420V)转换成和交流电有效电压,乘以转换系数获得(AC270V)。
该系数与输出侧电压调压范围及脉宽输出占空比有关。
270的调压范围(-10%至10%),那么,直流侧DC420V时的输出电压最高值为AC297V。
获得AC297V交流电有效值,直流电压(交流电峰值电压)为297*1.414=420V。
反过来计算就可以得到AC270V。
其过程是:DC420V直流电经开光关(IGBT、IPM等),进行PWM(脉宽调制)控制,再通过滤波后得到交流电的。
有些逆变器输出是270v的,这是不是说逆变器的输出电压是可以调节的呢?那隔离变压器还有什么用呢?除了隔离的作用有没有稳压的作用? 并网的时候是否电压高于电网电压才可以并网?这个值是取有效值还是瞬时值?
本回答被提问者和网友采纳