谢谢你回答我消防喷头的问题,我去店里看了一下还是分不清到底是什么型号的喷头!

还有就是店里面根本就没有报警器,只有喷头,我就感觉奇怪了!听人说如果只把弯头扭转下来,是不需要报消防部门什么的!所以现在的疑虑:就是不知道喷头型号,扭下来是不是就完成了,怕到时候型号不对消防找麻烦~

报警器和喷淋系统只是通过控制主机联动,和你换喷头没什么关系,不知道你说的是不是喷头上玻璃珠,这个是个感温装置,温度到了一定值玻璃球(柱)就炸开,水就下来了,为什么我要你搞清楚是普通型喷头和直立型喷头呢,因为它们的喷水形状是不一样的,如果搞错了,水搞不好会喷到天花板上,就会影响灭火。你现在主要就是搞清楚你那个原本是什么喷头,如果是普通型喷头的话,是肯定不能扭下来穿过吊顶板露出一点点头出来的,因为这样,水喷出的时候肯定打到吊顶板。现在吊顶都是用下垂型喷头。就是我给你发的图片中第二个。这种下垂型碰头穿过吊顶板,只露出一点点来,不影响美观,而且还可以通过加装饰板的方式掩盖那一点点露出来的头。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考