前期预埋,32的给排水管预留用多大的套管

如题所述

一般穿墙、楼板套管比要穿的水管大两个管径:De32预埋DN40D的套管;DN32预埋DN50的套管。现在套管多采用钢套管(就是焊管)。

预埋套管的做法不可取,因为在结构施工时套管很难准确定位,并且结构偏差都是以厘米计,而管道安装的偏差是以毫米计,如果配合结构直接下套管,最后安装时可能80%以上都用不上,还得重新打洞下套管。

所以施工队想采取预留孔洞的办法没错,是合理要求。这与管道的明、暗敷设没多大关系。

扩展资料:

如果设计图纸没有要求钢套管的话,埋PVC套管就可以了:穿楼板、内墙、室内地梁DN100(等同于PVC110)的管子预埋PVC160的套管,每层楼板的套管一般在混凝土完全硬化前要取掉,也就是先留洞(为了方便取套管,预埋时一般把PVC套管先破开一边);

穿地下室外墙、天面、靠外墙的地梁必须预埋刚性防水套管,即钢管+止水翼环;如果是卫生间外墙的圈梁埋套管,DN100的管子埋DN150的刚性防水套管,但是现在卫生间都是污水、废水分流,有沉箱的话还有二次排渗管。

这样卫生间穿外墙的圈梁需要埋设三个套管,注意每层尺寸间距一致,否则以后外墙安装立管时,支管参差不齐,那是怎一个丑字了得(同样适用于外墙剪力墙预埋的空调套管,空调套管一般为PVC套管)。

另外一种就是卫生间没有设计沉箱,穿外墙圈梁要留刚性防水套管,每层卫生间内地板先留洞(就是这家的卫生间主管及支管在下一家顶板,不过现在基本淘汰了,维修太难了),以后安装支管时再加设套管,没有说明的话PVC套管就可以了。

参考资料来源:百度百科  ——预埋套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考