燃气管道安装规范

如题所述

1、天然气管道安装标准是要求室内安装的天然气管道阀门必须接燃气灶或堵死,但可以要求安装一个阀门的接头。

2、管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处。严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。

3、敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,应在图件及其他管道施工完毕后进行。管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。

4、管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。

5、所有户内、户外供气设施经验收合格后方可供气,如因改建、扩建、装修楼宇需改装户内供气管道,须向当地燃气公司申报。由燃气公司派专业技术人员进行,技术人员进行勘察设计后给予以施工,切勿自行处理,避免发生危险或埋下安全隐患

6、用户启用管道燃气时,须由燃气公司派专业人员到用户家检查阀门并进行空气置换,直至炉具安全点燃、供气正常得到双方认可后,移交用户使用。切勿将室内燃气管道、阀门埋藏在墙体内或将阀门密封在没有通风孔的橱柜内,以免石油气泄漏无法散发而发生意外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-13
燃气管道安装规范之施工准备 在进行燃气管道安装最先做的就是进行施工准备,是进行燃气管道安装必不可少的一步,也是其他管道安装或是进行管道改造中不可缺少的,对于燃气管道安装的施工准备的规范,主要是对装修材料的要求,也是安装施工的基础保证,使用输送燃气的管子、管件以及密封填料等辅料要符合国家的标准; 也就是要保证整个管道的质量,除了管道以外,燃气管道的安装还使用到气表以及胶管,胶管要采用耐油的纯胶管,对于气表一般有四种,其中的皮膜家用煤气表适合于居民家庭的使用,还有燃气炉具也是施工准备需要做的,当然在选择为了安全的考虑选用符合标准的炉具为好。 燃气管道安装规范之操作工艺 在进行燃气管道安装过程中,当施工准备都已经安装规范严格操作的话每,接下来要进行的就是燃气管道安装操作工艺的实施,从燃气管道安装规范来说的话,一般的工艺流程是:安装准备、预制加工、干管安装、立管安装、支管安装、气表安装、管道试压、管道吹洗以及防腐刷油,在进行燃气管道安装操作时要根据这样的操作步骤规范进行一步步的实施,是厨房管道装修过程中需要严格遵循的规范操作流程; 因此在进行燃气管道的安装中要先做好安装准备,根据规范操作流程进行下一步的安装工作,直至燃气管道安装好为止,这样的操作工艺就是燃气管道安装规范中要严格准守的。 燃气管道安装规范之检验标准 当燃气管道安装好之后还是需要进行安装质量的检验,这也是完成可靠性燃气管道安装不可缺少的一步,对于燃气管道安装后的检验也是要根据规范中的标准进行检验的,在检验中首先要对管道的耐压强度以及严密性进行试验性的检验; 除了之外还要对安装使用的管材以及器具的型号规格进行检验,看是否符合管道的设计要求,当这些重要的检验都结果都通过的话,就要对进行第一次的管道保养清洗处理,处理好之后就可以进行实际的使用了,到这里根据燃气管道安装规范中的要求,就完成了厨房燃气管道的安装工程了。
第2个回答  2020-12-12
燃气管道所用钢管在安装前应作防腐处理,其中架空钢管的外壁应涂环氧铁红等防锈漆两遍,埋地钢管外壁应按设计要求做外防腐。当设计无规定时,埋地钢管外防腐可采用环氧煤沥青或聚乙烯胶粘带,埋地镀锌钢管外壁及螺纹连接部位应做普通级防腐绝缘,螺纹连接部位的修补可用水柏油涂刷并包扎玻璃布作三油二布处理,或用环氧煤沥青涂刷并包扎玻璃布作二油一布处理。铸铁管的连接应采用S型机械接口,接口填料使用燃气用橡胶圈。铸铁管与钢管之间的连接,应采用法兰连接。螺栓宜采用可锻铸铁,如采用钢制螺栓,应采取防腐措施。