22千瓦电机控制线路用多大的接触器阿,用多少的线阿
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-29
答:22Kw电机额定工作电流为44A。所以用60A左右的接触器。因为选大点,不爱坏。看你用品牌还是一般的应该150元左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYIqGIppNvvINpWWvI.html
相似回答
22千瓦电机
选
用多大接触器
?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw
电动机
应该选
多大的
交流
接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22kw
电动机
应该选
多大的
交流
接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
热继电器的选择应稍大于额定电流,大约1.2倍,因此推荐选用50A的热继电器。塑壳断路器则需要考虑到更大的电流承载能力,通常选择额定电流的1.5至2倍,因此60A或80A的断路器都是合适的选择。交流接触器的额定电流应至少是
电动机
额定电流的两倍,因此80A或100A
的接触器
会更为保险。电缆的选择则要考虑距离...
22kw
电机
配线
用多大
平方
的线
合适
答:
85;
电机
工作效率一般在0.75。22kw的电流额定电流估算大概是44安培。那么10平方的铝线就是可以带50安的电流,再考虑其他损耗因素选用10平方的铜线肯定是安全的。根据经验
,22千瓦的
三相异步
电动机,
额定电流应该是45安培左右。如果只考虑载流量,那么10平方毫米的铜线足以承载45安培的电流。
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW
电机
选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大
的接触器
没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦电机用多大的线多少
安开关
答:
22KW
的电动机用
10平方的铜线,
二十二千瓦的电机
电流约44安,用五十安的空开,五十安以上的交流
接触器
、热继电器既可。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,计算电流I=P/√3Ucosφ,已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,取的是0.8。那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732...
22千瓦的电机
要配多大的交流
接触器,多大的
时间继电器,多大的热...
答:
三相380V
,22千瓦的电机,
额定电流:42A 选用交流接触器:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器
接触器的
选择无非就是电流。
大家正在搜
22千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
0910接触器带多大电机