三菱FR-F700变频器端子2电压1~4V变化时,C2、Pr.125、C3、C4如何设置?
三菱FR-F700变频器端子2输入电压1~4V变化时,要求输出频率为10~60Hz变化,设置C2=10,Pr.125=60,,C3=20%,C4=80%。对吗?
举报该问题
推荐答案 2013-02-17
你好,请问变频器端子2的允许输入范围是多少?如果是0~5V,那么你的这个设置是正确的,如果是别的范围,那么C3,和C4就该重新计算了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYIGpGppY.html
其他回答
第1个回答 2019-04-22
搜一下:三菱FR-F700变频器端子2电压1~4V变化时,C2、Pr.125、C3、C4如何设置?
相似回答
三菱FR-F700变频器端子2电压1~4V变化时,C2
、
Pr.125
、
C3
、
C4如何设置
...
答:
你好,请问
变频器端子2
的允许输入范围是多少?如果是0~5V,那么你的这个设置是正确的,如果是别的范围,那么
C3,
和C4就该重新计算了
大家正在搜
三菱a500变频器电位器设置
三菱a700变频器端子功能
三菱a500变频器端子
三菱a540变频器端子线路图
三菱a500变频器端子接线图
三菱变频器FU端子
三菱变频器外部端子启动
三菱变频器ac端子
三菱变频器接线端子说明
相关问题
要启用三菱变频器FR一D700报警功能需要设置哪些参数?
三菱FR-D700变频器为面板操作模式时频率的设定和启停如何...
三菱e700变频器如何调整速度,我想提数
三菱FR-A700变频器端子启动,频率由通信设置,变频器的参...
三菱FR-A700变频器端子启动,变频器的参数怎么设置?
如何独立设置三菱变频器多个段速的加减时间
三菱a800变频器,端子控制时,具体设置哪几个参数
三菱变频器FR-s500怎样用外部端子启动,面板旋转调节频率...