求助,无塔供水问题,原来是自来水通过压力泵直接打到压力罐里面,可

求助,无塔供水问题,原来是自来水通过压力泵直接打到压力罐里面,可以做到3.5到4个压,由于别的原因,现在改为抽水池水通过压力泵打到压力罐里面,可是只能打2.5个压,就不上压了!求解为什么,怎么修改,

自来水本来就有一定的压力。在通过压力泵的压力叠加,能到4个压。。改后只能通过压力泵。来提供压力,压力就没以前那么大了。主要还是要看压力泵的技术参数。不形就换个压力泵,或者分层供压。追问

4层楼,1.5千瓦的压力泵,按道理是可以的了!您说的也有道理,我明天换个大的试试,