正泰变频器不能加速
正泰变频器不能加速
举报该问题
推荐答案 2016-09-26
检查频率源--是外部给定还是面板给定!
检查上限频率,照以上方法检查,如还不能解决问题,请加我
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IY8GWvpYIv8vqWqWWI.html
其他回答
第1个回答 2016-09-26
调高上限频率
相似回答
正泰变频器不能加速
答:
检查频率源--是外部给定还是面板给定!检查上限频率,照以上方法检查,如还
不能
解决问题,请加我
正泰变频器
显示oc1故障码怎么设置参数
答:
1、首先加速时间设置过短;瞬停后,对还在运转中的电机进行启动
。2、V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高,变频器容量偏小,延长加速时间,等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”。3、重新设定V/F 曲线或转矩提升值,选用容量等级匹配的变频器。
正泰变频器
出现F01是什么故障?
答:
变频器显示f01是加速运行中过电流。可能原因:
1.加速时间过短
。2.V/F 曲线不适合。3.对旋转中电机直接启动 4.转矩提升设置过大 5.电网电压过低 解决方法是 1.延长加速时间 2.调整 V/F曲线。3.电机停止后再起动。4.降低转矩提升电压。5.检查电网电压,降低功率使用。
正泰
nvf2g
变频器
c03是啥故障
答:
正泰变频器故障码OC3是过电流报警
,故障类型:加速过程中过流 减速过程中过流 运行中过流 可能的故障原因:加速时间短;U/f 曲线不合适;瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动;电机缺相,2. 减速时间太短;3. 短路或负载突变 对策:请延长加速时间;增减转矩补偿电压;请将F139中的电源投入启动设为OFF...
正泰变频器加速
时间调哪个参数
答:
在
正泰变频器
中,一般可以通过调整
加速
时间参数来控制变频器的加速过程。具体来说,加速时间参数通常称为“加速时间(ACC)”或“加速时间常数”,它表示控制器从起动到达额定转速所需的时间。这个参数一般以时间单位表示,例如秒(s)或分钟(min)。通过调整加速时间参数,可以控制变频器从起动到达额定转速...
正泰变频器
如何用多功能端子增减速度
答:
把多功能端子定义为控制面板的up/down功能。就可以实现了
正泰变频器
放着就坏怎么回事?
答:
正泰变频器
如果在放置一段时间后就出现故障的情况,可能有以下原因:1. 湿度过高:如果长期存放在湿度较高的环境中,会导致内部元件腐蚀或者短路,从而导致设备损坏。2. 温度过高:如果存放在较高温度的环境中,也会
加速
设备内部元件老化,导致运行不稳定或者故障。3. 静电干扰:长期放置容易引起静电,静电...