77问答网
所有问题
求助,如何用单片机控制松下A6伺服
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-05
最简单的控制方法就是讲伺服设置成位置控制模式,和单片机连接就S_ON,Pluse,DIR。S_ON给使能信号,DIR给转动方向信号,Pluse给脉冲信号,OK,伺服电机就可以运转了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IY3INYqpN3W83YYq3I.html
相似回答
单片机
与
松下伺服怎么
实现
控制,
电路怎么连接?
答:
单片机到伺服的控制信号,一般需要个接口电路,
单片机输出的是5V电平的信号,伺服驱动接收的是12-24V的信号,中间弄个达林顿驱动就行了
,比如ULN2008之类的,伺服驱动器到单片机的信号,在驱动器内部是个光耦的输出端,怎么利用这些输出口,就要你自己看着办啦,怎么方便你就怎么玩。
松下A6伺服
电机
如何使用单片机
驱动
答:
参考如下图片进行配线
STC12C5630AD
单片机
实现
松下伺服
电机的位置
控制
答:
伺服
电机是的位置是用PWM脉冲宽度比来
控制
的,中心位置对应着一个脉宽,小于这个脉冲宽度伺服舵机向左(或向右);大于这个脉冲宽度伺服舵机向右(或向左)
请问位置
控制
模式时
,单片机如何
与
松下伺服
驱动器连接?图中标注的器件是...
答:
要和
伺服
器通讯,是要有通讯协议的,一般是与你图中的圈的通讯处理芯片来进行通讯,而且这个通讯芯片很有可能是RS485协议的处理芯片。你要与伺服器通讯还是找原厂要通讯协议吧,这样就可以驱动电机了。
谁出现过
单片机控制松下伺服
电机转速很低(改变脉冲频率也不行)的情况...
答:
信号电压偏低,你想办法将信号电压提高到5V应该就没什么问题了。
伺服
驱动器里面应该有光耦隔离的,3-4V的信号电压,可能会丢失脉冲。
松下伺服
电机驱动器报警会发生什么
,如何
让
单片机
去识别是否报警_百度...
答:
你接的34,35吧?那个是
伺服
准备就绪 伺服报警是36,37,你
用单片机
接收的话需要通过个光耦,光耦的LED输入正端经过限流电阻接到+24或12V电源,看你的伺服上7脚接多少伏了。然后光耦LED的另一脚接37,然后36脚接你24或12V的负极。然后光耦的输出经过上拉电阻接入你的IO就可以了。我没记错的话,这个...
可以
通过单片机
的485通讯给松下伺服电机控制器发脉冲信号
控制松下伺服
电 ...
答:
用485太麻烦了,既然只是个脉冲信号的话,直接连接过去,或者通过光耦传递就好了😁
大家正在搜
松下伺服电机a5和a6的区别
松下a6能控制a5电机
松下A6伺服试运转
松下A6伺服接线
松下a6伺服使能参数
松下a6伺服参数表
松下a6伺服内部使能
松下伺服说明书 a6
松下a6伺服参数修改不了