DT862-4型三相四线有功电能表怎样接互感器?

如题所述

DT862-4型三相四线有功电能表接互感器时,1.4.7接互感器,2.5.8接380V相线,3.6.9.10.11接地。

互感器能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

参考资料:

电流互感器使用注意事项:

1、电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。

2、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

3、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。

4、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

5、电流互感器的接线应遵守串联原则,即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载,按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

6、电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

参考资料来源:百度百科--互感器

参考资料来源:百度百科--电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13

DT862-4型三相四线有功电能表与互感器接线图如下

互感器在电力系统中起到变流和电气隔离作用,为电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息,为了保证电力系统安全经济运行。

其特点为一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关。

扩展资料:

互感器基本特点

1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行;

3、电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n;

4、因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料:百度百科-互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-21

1、互感器变比要考虑接线电流最大值再留点余度,如最大电流为50A,互感器可选75/5;

2、电源线要由互感器P1进P2出;

3、互感器二次侧接线S1接电表电流进线相、S2接地。

有功电能表:通过将有功功率对时间积分的方式测量有功电能的仪表。

分类:单相表一般只有4个接线端子,2进2出 ;三相表一般有10个接线端子,3进3出,和零线。
三相四线有功(无功)电能表工作电压是57.7/100伏或220/380伏电压 ;三相三线有功(无功)电能表工作电压100伏或380伏电压。

具体接线方法如图所示:

扩展资料:

有功电能表和无功电能表之间的区别:

1、按测量电量的种类分:有功和无功电能表对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;

2、他们记录的数据的性质不同。有功电表记录的是你的有功电量,是收电费的基本数据。无功电表记录的是你的无功电量,是考核你设备的功率因数的。电价中:多少钱一度电,这里的一度电,就是指有功电量。

3、交流电在加载感性或者容性负载时,电压和电流之间存在相位差,这个相位差的余弦乘上电压电流算作有功功率,正弦乘上电压电流算作无功功率。有功电能表计量用功部分电量,无功电能表计量无功电量。

不过纯粹的无功表我就没做过,三相表都是有功和无功都计量的,单相表只记有功电能,在我们国家无功电量是不收钱的。实际中尽量让电网做有功,当无功比例过大时会调节的。

4、 电能可以转换成各种能量。如:通过电驴转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。S:视在功率,P:有功功率,Q:无功功率,I:电流,I有功:有功分量电流,I无功:无功分量电流,φ:功率因数角。

5、在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电度表。

参考资料来源:百度百科 ——有功电能表

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-05-18
862型,与862一4型接线是一样吗?
第4个回答  推荐于2017-09-11

接线方法如上图:

1、互感器变比要考虑接线电流最大值再留点余度,如最大电流为50A,互感器可选75/5;

2、电源线要由互感器P1进P2出;

3、互感器二次侧接线S1接电表电流进线相、S2接地。

相似回答