施工时塔吊遇到,高压线的情况要怎么处理

就是说,施工时,塔吊在高压线范围内,要怎么采取措施?

高压线旁边做防护,用竹排搭好,用竹芭盖好,我们都是这样处理的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-08
危险操作不能一概而论
第2个回答  推荐于2016-08-15
先看规范《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米 再说解决措施,不好弄啊兄弟!这种情况很危险……这种问题不能一概而论,塔吊旋转半径内有高压线,这个应该具体情况具体分析,现在可以分成三种情况:
1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全;
2、高压线在塔吊臂的上方或下方,且安全距离不符合规范要求,或者说塔吊臂就碰到高压线,这个塔吊就应该拆除换地方,或者就在高压线的两边搭设防护架,让塔吊臂永远旋转不到高压线,这样塔吊的效率要打很大的折扣,会有很多盲区;
3、高压线在塔吊臂的下方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。本回答被网友采纳
相似回答