永远记住一点,正常的电机三相绕组之间的电阻是平衡的,因此很简单的很实用的方法如下:
1.先测绕组相间电阻:
a.如果线圈没烧断,只是绝缘烧毁,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻为零,其他组之间正常或均为零,可判断一相或三相相间短路,说明绝缘漆被烧毁,绕组正常。
b.如果线圈烧断,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻
无穷大,其他组之间正常或均无穷大,可判断为一相或三相绕组断路。
2.测量绕组对地电阻:
a.
万用表通断挡测每相绕组对地,
蜂鸣器鸣叫则该测量绕组对地短路,需要检查内部,可能是接线不当,也可能是烧毁导致接地,不鸣叫则正常。
b.万用表选用兆欧电阻挡,测每相对地电阻值,三相平衡且无穷大则没烧毁,不为无穷大且电阻较低相为烧毁相,建议用
摇表测量对地绝缘较好
本回答被网友采纳