80a电流需要多大4芯铜线电缆

如题所述

80A电流需要16平方毫米铜线电缆。

具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。

扩展资料

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

参考资料来源:百度百科—电缆载流量

参考资料来源:百度百科—电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-18

80A电流需要16平方毫米铜线电缆。

4芯铜线电缆2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

扩展资料

载流量估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是:

2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是:

35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些。

总之,同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。

参考资料:百度百科—电缆载流量

百度百科—电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
所以80A电流需要4芯铜线电缆2.5平方毫米的就可以,如果距离长、工作温度高可选择4平方毫米。
第3个回答  2013-04-27
理论上16的,实际要25的
第4个回答  2013-04-27
25左右
相似回答