电动机定时限过负荷保护和反时限过负荷保护的区别是什么? 作用及工作原理? 求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
电动机定时限过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。
电动机反时限过负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作的时间越短,保护电器动作越快。反时限过负荷保护的
数学模型
较多,可去看看相关文献。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IWIpWYqG8.html
其他回答
第1个回答 2020-08-08
反时限、定时限、瞬时三者合为电动机的三段保护。针对的电流等级也不一样。反时限保护的电流阈值在8倍额定电流以下,定时限的阈值在8-14倍额定电流之间,瞬时也就是短路脱扣在12-16倍以上。
相似回答
继电
保护
中负序
过负荷
(
定时限
)
是什么
意思?还有
反时限?
答:
负序电流保护属于后备或远后备保护,主要用在发电机一侧,或星-三角接线的变压器3角形一侧,用来反应不接地系统相间短路和直接接地系统的接地短路故障分量的,发电机侧也用来保护转子表面。因为原理简单可靠,常用作后备,后备动作需要个延时,这个延时可以反应故障能量的积累程度,如转子表面温度等。
定时限是
...
什么是定时限过
继电保护,
什么是反时限过
流继电
保护?
答:
定时限过流继电保护:时限值固定,在电流达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作
。反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为保护时间是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间...
定时限过
流、
反时限过
流
是什么
意思?
答:
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护
。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作...
继电
保护
中电流正
反时限的区别?
答:
不同的反时限就是公式和对应的状态不同
。定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断...
反时限保护是什么
意思?
答:
这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护是
在电力行业多用于发电厂的厂用
电动机保护
,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电
保护的
动作延时越小。反时限保护不单只用在...
什么
是过载
保护和
反相
保护???
答:
过载保护:防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受
的作用
力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。反相保护:是对三相电源的可能危害电源系统和设备安全可靠运行的异常情况,可及时发出报警信号。
什么
是发电
机过负荷保护
动作
答:
解释:由于外部短路或单相负荷、非全相运行都会引起发电机对称过负荷或者非对称过负荷,此时发电
机过负荷保护
会动作,一般分
定时限和反时限过负荷保护
两类,保护装置由一个电流继电器和时间继电器组成。事故现象:某电厂200MW机组正常进行中,由于电网方故障导致发电机高压母线突然降低,发电机无功功率增加至190...
大家正在搜
定时限和反时限过电流保护的比较
定时限和反时限的区别
时限保护与反时限的区别
发电机反时限过负荷保护
定时限过流和反时限过流
什么叫定时限和反时限
发电机定子过负荷保护定值
发电机过负荷保护定值整定
反时限过负荷保护
相关问题
定时限过流保护和反时限过流保护有什么区别?
什么是电动机的过负荷保护,原理是什么? 具体点,谢谢,另外有...
定时限过电流保护与反时限过电流保护在保护效果上有什么不同
什么是定时限过继电保护,什么是反时限过流继电保护?
说明定时限继电保护与反时限继电保护区别,并画出定时限过流及速...
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
继电保护中负序过负荷(定时限)是什么意思?还有反时限?
什么是发电机过负荷保护动作