UPS APC SU 2200UX 关机不彻底

在试机时蓄电池装了6A的断路器输出220V短路了一下结果停机了以后开机时 启动电流较大别的功能都正常就是管不了机内的继电器UPS在待机状态蓄电池一直在放电但是逆变能关就是关不彻底

应该是这样的,APC-smart系列的UPS关机步骤一般是:先按UPS面板上的O型按钮,初步关掉UPS,然后再断开UPS的市电输入开关,再按一下O型关机按钮(2秒钟左右,会听到啪的一声),这是UPS算彻底关机了;开机时,现将市电开关闭合,然后按住TEST按钮开机(按住约2秒钟再放手),UPS顺利启动进行自检,就OK了!  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-29
UPS分很多种,你说的这种只有一种情况,你把市电断开,在关闭电池组空开,这样就能完全关机了,,正常情况下你即使关机了他机会还是会带电的,,只有关机后,断开市电,在关闭电池开关,才能完全断电,,,有什么问题可以再问我
第2个回答  2013-05-02
什么叫关机不彻底呀?UPS运行的时候逆变器一直都是在运行的呀,电流是先在UPS主机里面整流,然后再逆变,再输出稳定,干净的电流给用电器,这样才能保护好负载,除非你关掉UPS逆变器才会停呀!!
相似回答