请问自来水流量计算方法,6分管一小时多少立方。

如题所述

6分管一小时出水在0.95立方左右。自来水流量计算方式就是水的流速×水管横截面×时间。建筑设计规范有参考。15mm水管出水量在0.15-0.2L/s。

建筑物内的生活用水在一昼夜内是不均匀的,一般用自动流量记录仪来测定建筑物每小时用水量,绘制出一昼夜的逐时用水量曲线变化图,从而得到小时变化系数Kh

Kh = Qh / Qc

式中  Qh — 昼夜中最大小时用水量;

Qc — 昼夜中平均小时用水量;

这个小时变化系数,经过人们大量测定后,定出一个标准值而列于设计资料中,作为已知资料来使用。当知道建筑物服务人数N、每日每人的最高用水量标准q及小时变化系数,便可得到最大小时流量:

Qh = KhQc = KhNq / 24  (m³/h)    (公式1)

若以L/s单位计算则Qs=Qh*1000/3600      (L/s)

这样求得的平均秒流量,仅用作城市或大型住宅小区室外给水管网的设计流量。因为这种情况下,人数众多,生活、工作条件不一,住宅、商业等不同性质建筑混杂,用水变化趋于缓和,认为在一小时内用水量时均匀的,故取最大小时平均秒流量作为设计依据,基本上是符合客观实际的。

扩展资料:

人们的生活用水是通过各种卫生器具来消耗的,龙头一开就是0.1—0.2L/s,如果把每人每日的用水量标准除以龙头的出水量,就会发现每日的生活用水量是集中在一天中很短时间内消耗的。

对于一幢或少数几栋建筑物来说,人数少、建筑性质单纯,人们生活、工作性质相同,用水不均匀性就显著增加,就不能认为在最大小时内用水量是均匀的,要考虑一小时内用水变化,找出小时内的最大秒(例如5分钟的平均秒流量)的用水量,以反映室内用水高峰的特点。

室内给水管网的设计中,管道通过的设计流量是确定给水管径和管道水头损失的依据,故流量计算正确与否,直接关系到最不利配水点所需水压、水量的保证、基建设备的投资和运行费用。

室内给水管道的设计流量与建筑物的性质、人数、人们活动的情况、水的使用方法、合适的卫生器具设置数、卫生器具给水流率、气候等因素有关。世界各国在这方面进行了不少的研究,制定出室内给水管道流量的计算方法。

参考资料来源:四川博海供水设备有限公司—住宅小区自来水流量怎么计算

参考资料来源:中国知网—室内给水管网设计秒流量的概率计算方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
6分管一小时出水在0.95立方左右。一般计算方式就是水的流速×水管横截面×时间。建筑设计规范有参考。15mm水管出水量在0.15-0.2L/s本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-17
你问多少方应该是体积流量,计算公式如下:V=U*t