热电偶测温不稳定,会影响反馈到温控仪吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-24
那是肯定的 热电偶跟温控仪表是配套的 热电偶的温度会直接显示在温控仪表中。如果你不放心。可以来杭州信诚五金资讯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IW8qN8Gpq.html
其他回答
第1个回答 2013-04-24
肯定会啦,电偶不稳定有很多方面的,带震动吗?用什么电偶
第2个回答 2013-04-23
肯定对控制精度有影响
相似回答
热电偶
加温时
,温控仪
的温度往下降,什么原因
答:
温控仪只是控制电源接触器的吸合,电热管是和接触器的常开触头接在一起的,靠接触器的通断控制加热
,热电偶
的正负极线接在温控仪上,热电偶探头一端放在加热媒介里
测温
再
反馈
给
温控仪,
当温度超过温控仪设定温度
,温控仪
断开接触器线圈供电
热电偶
问题?
答:
采用
热电偶测量温度
的工件有大电流流过,对
热电偶测温
有可能造成影响。解决方法是选用接壳式热电偶,并在允许的情况下使保护管与工件同时接地(不可分开接地,不可只接一个)高温条件下焊接是最好的固定方式。
热电偶
接
到温控仪
上就跳闸是什么原因?
答:
如果
热电偶
规格不符或者错接都会跳闸,也不排除热电偶本身不合格短路所至。
热电偶
的补偿导线有接点对控制室里的仪表显示有
影响吗
答:
热电偶
的冷端补偿导线断了在发电厂现场是常见的事情,现场检修工人干活不注意碰坏了再接上。可以继续使用。注意接触良好、紧密,不要用锡焊接,只能绞紧,以免产生附加电势。你的感觉是不对的。锅炉温度高了许多这个现象不能用一个热电偶解释,因为锅炉温度测点好多个,对比一下汽包、过热器、水冷壁、...
k型
热电偶测温
范围与
温控仪
量程不一致,热电偶范围0~800°温控仪量程0...
答:
温控仪
输入端如果是k型热电偶接口
,不会
很大,如果不是,就有麻烦了
,热电偶
输出不是线性的,温度越高,误差越大,确定一下,是不是k型热电偶输入。有电流,不一定能加热,高温以后,散热很厉害,输入的能量要大于散失的热量,温度才会上升,输入的能量要小于散失的热量,温度还会下降呢,现在输入的...
热电偶测温不
准确是什么原因?是否还要与相匹配的显示器一起使用温度才能...
答:
不准确的原因一般两种:1.
热电偶
与
温控
表分度号不一样(常见分度号有:K ,S,R,T,E,J,B,N)。2.热电偶插入深度不对,一般为热电偶直径的5到7倍(国标热电偶一般插入炉膛内深度为100到150mm之间)。你可以自己调调试试!
温控仪
温度没有显示或温度显示非常的高,是什么原因?
答:
用电子电位差计或毫伏表代替
热电偶
模拟不同温度的电压输入
到温控器,
如果显示知正常就是热电偶问题,如果不正常就正好可以校正好温控器。温控仪的作用是保持一定的温度,当温度低于预设值的时候给加热器或冷凝器的继电器一个信号,启动设备,超出预设值的时候停止设备运行。采集热电偶或
热电阻
的
测温
信号,...
大家正在搜
温控仪到达设定温度不稳定
温控仪温度显示不稳定
热电偶测温仪
k型热电偶测温电路图
温控表温度不稳定怎么解决
温度控制器温度不稳定
热电偶测温的基本原理
热电偶种类及测温范围
热电偶测温的充分必要条件
相关问题
热电偶加温时,温控仪的温度往下降,什么原因
热电偶有问题温控器可以显示温度吗?
用热电偶测温度时,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?
温控器显示的温度乱跳 然后就是0000 是热电偶的哪里坏了?...
由温控仪控制温度的电热管,如果热电偶失效,温度会失控一直升温...
温控表温度忽高忽低是不是怪热电偶有毛病了啊?
温控仪加热问题
温控器实际温度与显示温度相差好大怎么办?