77问答网
所有问题
大于1.2米的通风管设消防喷淋 由于通风管的安装高度过低 喷淋头能不能安装在通风管旁边
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-26
依照规范,大于1.2米的通风管下方应设消防喷淋.你所说的是加设集热罩吗?我个人意见认为大于1.2米的通风管下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内,加设集热罩设置下喷喷头是可以的。但是这是我个人的解读,希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IW8N3qYpG.html
其他回答
第1个回答 2013-04-23
不可以.大于1.2米的通风管下方应设消防喷淋.
第2个回答 2013-04-23
肯定是不能,旁边无法形成聚热效应,不能保证喷头及时喷水!
追问
那喷头处加溅水盘能否达到要求
追答
溅水盘?喷头本来就有的!这和你的问题有什么关系?
来自:求助得到的回答
第2个回答 2013-04-23
大于一米二加下喷包不包括一米二的排烟风管呢
相似回答
大于1.2米的通风管设消防喷淋
由于通风管的安装高度过低
喷淋头能
...
答:
不可以
,必须下引到风管底面中间
在
喷淋管道
施工中,喷淋管道与
大于1.2米的通风管道
平行时,通风管道下 ...
答:
不可以
,喷头安装高度离顶板不得大于150mm,依旧是在风管上面的,管道再低也保护不到风管下面
消防喷淋头
可否
装在
风道上面
答:
可以安装在风管上
,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计规范》第7. 2. 3条: 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
消防喷淋管道安装在通风
下面是否可以?
答:
一般都
在通风管道
下面,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住
消防喷淋头
当然不是简单地
安装在
下方,是在大于1.2m宽度的风管下方增设喷头,原来的上喷头还是要有的
喷淋
支管可不可以
在通风管道
下面
答:
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》 中有详细规定,当梁、
通风管道
、桥架等障碍物宽度
大于1.2米
时,要在其下方增设喷头。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此
消防管道
是可以的。
消防
新规范超过一米二
的通风管道
需要
设置
上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设下喷。《自喷规》7.2.3 当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防喷淋安装
规范
答:
消防喷淋安装
规范: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
大家正在搜
喷淋间距不大于多少
喷淋间距不低于多少
喷淋管压力一般在多少
12层设喷淋吗
多少平米以上需要设喷淋
喷淋管道压力
滤毒室需要设喷淋么
多少面积要设喷淋
哪些地方必须设置喷淋
相关问题
大于1.2米的通风管设消防喷淋 由于通风管的安装高度过低 喷...
消防喷淋头遇到1.2米以上风管加设喷头管道需要加大吗
在喷淋管道施工中,喷淋管道与大于1.2米的通风管道平行时,通...
消防喷淋管道安装在通风下面是否可以?
车库风管宽度超过1.2米需在风管下装喷头,那增加的管和喷头是...
大于1.2米的排烟风管下增装喷淋头?
在不吊顶的情况下,风管大于1.2米时增加喷淋头,管径是否需要...
通风管道下方安装喷淋头的具体要求,是那个规范的那一条。