空调主机负荷调节系数是什么意思?和空调末端的同时使用率有什么关系吗?急,急,急!!!

如题所述

负荷调节系数说白了就是主机的出力百分比,不同的系统,主机设备的可调节出力百分比的范围是不同的,属于主机调节范畴,这个百分比与空调末端的使用情况是息息相关的,末端开的少,这个系数采用的值就低,但不能低于最低值,也就是说,当主机的调节已经是最低出力值时,就是你末端开的再少,也不会再往下调节了。通常是有控制系统来个联动,把主机和末端连接控制的,目的就是为了节能。追问

那计算运行费用时,不是既要考虑末端的同时使用率还要考虑主机的负荷调节系数吗?两者有什么联系吗?或者说考虑末端的同时使用率就补考虑主机的负荷调节系数?运行费用如何计算?

追答

两者变化趋势相同,在主机最小调节比之上时为正比关系,当末端继续少时,主机只能维持最小调节比运行了,所以在进行运行费用计算时最好是分开主机部分和末端部分分开计算,计算就比较简单了,末端的总功率*平均同时使用系数*运行时间+主机功率*平均运行系数*运行时间,这样就可以简单计算了

追问

一般选择主机时就已经考虑了同时使用系数,再乘以平均运行系数,这样不重复吗?而且平均运行系数如何选取?谢谢!

追答

你选主机是按照总负荷*0.8来选的吧,这只是考虑初投资方面的节省,但对于实际运行没有任何影响,你想想看,本来应该是100KW的机子,你选了80KW,那为了满足相同的负荷要求,那么他们的运行时间肯定是不会一样的,如果选取的运行时间相同的话,那肯定还要有个系数来调整使他们相等。至于说平均运行系数,说实在的,很难准确去算,只能是看项目,我的做法通常再取个0.9,当然,你要是为了给甲方个说法,这个系数就随便取了,但不能低于75%(一般主机的下限负荷通常是这个数)

追问

还没反应过来,虽说主机负荷是按末端负荷*0.8选的是为节省初投资,可这时候主机不论在何时都应该是满负荷运行的呀,那还要考虑这个主机的负荷调节系数有什么意义?顺便给下你的QQ号,方便交流,谢谢!

追答

492493517,可以一起探讨

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-03
中央空调一般日本负荷调节采用的是改变压缩机进气量多少来达到控制实际空调末端的使用率。制冷量调节实际是10%-100%调节,但这种方式空调末端开得少不划算,压缩机其实很耗电,并没有有效调节压缩机节能,实际压缩机功率只是在60%-100%调节。日本取名叫VRV系统。中国很多人就买所谓的节能中央空调VRV,其实是忽悠中国人的。还卖高价,格力中央空调采用GMV5全直流变频技术,是自主开放的新品,节能可以比VRV节能59%以上。主机负荷调节是采用控制压缩机转速来调节制冷量大小是1—130%调节,耗电量调节也是1%-130%调节成正比例的。所以1末端哪怕是开个10平米用的1P的实际耗电量只有500W左右。比日本品牌开1台时节能好几倍。本回答被网友采纳
相似回答