50平方三相的铝线能带多少千瓦

50平方三相的铝线能带多少千瓦 长度70~~80米

50mm²ï¼ˆå¹³æ–¹æ¯«ç±³ï¼‰ä¸‰ç›¸çš„铝线能带多少千瓦?
一般说,电力线空气敷设为167.5千瓦,埋土敷设为208.8千瓦;这以线距50米之内为准的。

空气敷设为167.5千瓦,线距为50米时的负荷矩= 167.5千瓦•50ç±³=8375千瓦•ç±³ï¼Œ
电压损失(降)基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20千瓦•ç±³è´Ÿè·çŸ©ç”µåŽ‹æŸå¤±ï¼ˆé™ï¼‰ä¸º1%;
2.5平方毫米的铝线,三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•ç±³è´Ÿè·çŸ©ï¼ˆ20千瓦•ç±³è´Ÿè·çŸ©Ã—6)电压损失为1%。
负荷矩铜线按铝线的1.7倍计,2.5平方毫米的铜线,三相380伏负荷为电力性。
电压损失(降)=(2.5mm²/50mm²ï¼‰Ã—(8375千瓦•ç±³/120千瓦•ç±³ï¼‰Ã—1%
=3.5%,
允许电压损失(降)为5%。
此时用电安全,符合要求。

如果距线为100米时,则负荷矩= 167.5千瓦•100ç±³=16750千瓦•ç±³ï¼Œ
电压损失(降)=(2.5mm²/50mm²ï¼‰Ã—(16750千瓦•ç±³/120千瓦•ç±³ï¼‰Ã—1%
=7.0%,
7.0%>5%,超出允许电压损失(降)了,则应降低带动的千瓦值50%,
167.5千瓦×50%=84千瓦。
就是说50mm²ï¼ˆå¹³æ–¹æ¯«ç±³ï¼‰ä¸‰ç›¸çš„铝线电力线空气敷设100米时能带84为千瓦,此时的电压损失(降)为3.5%,用电安全,符合要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

50mm²(平方毫米)三相的铝线电力线空气敷设100米时能带84为千瓦,此时的电压损失(降)为3.5%,用电安全。

一般说,电力线空气敷设为167.5千瓦,埋土敷设为208.8千瓦;这以线距50米之内为准的。

空气敷设为167.5千瓦,线距为50米时的负荷矩= 167.5千瓦•50米=8375千瓦•米,

电压损失(降)基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;

2.5平方毫米的铝线,三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。

负荷矩铜线按铝线的1.7倍计,2.5平方毫米的铜线,三相380伏负荷为电力性。

电压损失(降)=(2.5mm²/50mm²)×(8375千瓦•米/120千瓦•米)×1%

=3.5%,

允许电压损失(降)为5%。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-16
正常来说,50平方毫米的铝线可配55千瓦电机,但距离较远,可带45千瓦电机差不多,请参考。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-07-16
根据负载的功率因素大小一般能带30KW-50KW。
相似回答