77问答网
所有问题
温控器热电偶温度升高显示值变小
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-21
如果调了接法还是那样,只有两种可能,一电偶坏了,调一支过来试一下。如果还是那样就是温度控器问题了。质量好的温度控器要400大洋一个呢,几十元也有但精度差温度控制不好严重影响生产,电偶的质量也很重要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INqqYN83G.html
其他回答
第1个回答 2013-08-12
热电偶反接了
追问
不是啊,我调头了还是一样
追答
你实际温度升高多少(大约)?仪表示值又是从多少变到多少?
估计又是使用那种几十元的垃圾表了吧?
第2个回答 2013-08-14
热电偶质量过关的话,你接反了
相似回答
数显
温控器
怎么
温度
越
高
却
显示
的读数却越低呢?到底是哪里有毛病了?_百 ...
答:
把测温
热电偶
两个接线调换一下试试。
K系列和E系列
热电偶
在同一
温控器
为何
显示值
不一样
答:
K分度号的
热电偶
和E分度号的热电偶灵敏度不同,即
温度
每
升高
1度,毫伏值增加的数值不一样。所以在
温控器
中必须正确设置热电偶的分度号,否则
显示值
将是错误的。
...个
热电偶
同时测温一个表显示下降一个表
显示上升
是怎么回事_百度知 ...
答:
你把俩个表调换过来式下,如果显示和原来的一样,就说明是热电偶或电线干扰问题
;如果和原来的反了,说明是显示表,应该叫温控器吧,参数设置不统一,可以复位初始化后重新测量。如果还有问题,把问题上传后描述详细了
温控仪温度
没有显示或
温度显示
非常的高,是什么原因?
答:
用电子电位差计或毫伏表代替热电偶模拟不同温度的电压输入到温控器,
如果显示知正常就是热电偶问题,如果不正常就正好可以校正好温控器
。温控仪的作用是保持一定的温度,当温度低于预设值的时候给加热器或冷凝器的继电器一个信号,启动设备,超出预设值的时候停止设备运行。采集热电偶或热电阻的测温信号,...
温控器
实际温度与
显示温度
相差大该怎么办?
答:
主要会有以下两种情况:1、
温控器显示温度
和实际温度的偏差为线性关系主要为测温体精度问题。2、温控器显示温度和实际温度偏差为非线性关系。解决方案:①温控器显示的温度和实际温度的偏差为线性关系,使用温控器调整菜单中的温度输入偏移值来补偿;②温控器显示的温度和实际温度偏差为非线性关系。a.选择...
温控器
突然不会恒温了,一直升温,怎么回事_百度问一问
答:
有可能是可控硅被击穿了,断电后测量可控硅输出端是否连通,如通就是可控硅坏了,要更换,如不通,可通电测量可控硅控制端电压,如总是一个数,调设定
温度
旋扭控控制端电压不变,那就是
温控
表坏了.【回答】
热电偶
测的温度突然很高是怎么回事?【提问】可能原因1:热电极变质;修理方法1:更换热电偶;可...
管式炉
热电偶
与控温仪,换了一个控温仪后
显示温度
与实际温度相差很大...
答:
一、查下是否配套,方法就是看下
温控仪
的参数,与其配用的是哪种分度号的
热电偶
二、就是看下热电偶的电缆放的时候有没有与动力电缆放在一起 有干扰 三、再看下补偿导线与热电偶是否配对 四、再看下热电偶是否好坏,有没有接地,量一下绝缘,还有补偿导线的绝缘。 应该就说这么多情况了,你试...
大家正在搜
双热电偶温控器
热电偶怎么接温控器
温控器乱跳和热电偶有关吗
热电偶和温控器要匹配吗
温控器热电偶怎么接线
热电偶电压和温度换算
热电阻怎么连温控器
温控箱上的热电偶是什么
温控仪与热电偶接线图
相关问题
电炉升温时候热电偶数值不变怎么回事,设定温度一直在升高,热电...
温控仪温度没有显示或温度显示非常的高,是什么原因?
K系列和E系列热电偶在同一温控器为何显示值不一样
温控器实际温度与显示温度相差好大怎么办?
实验室用烘箱的控温器温度显示高了85℃,检测了热电偶没有问题...
热电偶有问题温控器可以显示温度吗?
热电偶型温控表,电热丝不加热但温度表显示值一直比设定值高怎么...