77问答网
所有问题
冷水机组出水温度高是什么问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-11
冷冻水温度升高时,制冷量的确是会增大。但是这跟你所说的水的流量没有关系。
首先,你要了解当系统的制冷的时候,是从高温慢慢往下降的,直到达到设定值。在这个制冷的过程中制冷剂的蒸发温度和蒸发压力是在慢慢下隆的。需要越低的温度,制冷剂的蒸发温度和压力就会越低。
那么为什么制冷剂的蒸发温度和蒸发压力能够从高到低有变化呢。这是由于用膨胀阀(有热力式膨胀阀和电子式膨胀阀)来控制,膨胀阀是会自动调节制冷剂流量大小的。如果你接上压力表,你可以看到高低压侧的压力是慢慢下降的,若是电子式膨胀阀则更明显,你可以看到开启的步数会越来越少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INpYpvpY.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-12
如冷水机组出水温度高.首先,察看工艺设定温度值,如高于设定值较多,应察看以下内容:
1.机组制冷加载负荷能否达到满负荷?
如达不到,查机组加载电磁阀是否故障.
2.如能到满负荷.
看电流,排气压力是否偏高.如偏高,为换热器结垢造成 的.应对换热器进行化学清洗.
以后,应对机组运行过程中的各参数详细记录,备异常情况时对应察看,分析故障原因.本回答被提问者采纳
相似回答
水冷式
冷水机组
经常出现冷却水
水温偏高
的报警,
什么
原因?
答:
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少。这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
一、高压故障
故障现象:机组出现高压报警,可能是由于水温偏高、
制冷剂过多、缺少冷却水或冷凝器出现故障
等原因导致。处理方法:1.检查冷却水系统,确保冷却塔风机、阀门和管道正常运行,无堵塞现象,以保证良好的散热效果。2.检查制冷剂添加量,确保制冷剂在合适范围内,避免过多或过少。3.检查冷却水系...
关于冷却塔
出水温度过高
怎么办?
答:
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良
。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。解决方法:造成水温高的原因可能是:
冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少...
螺杆
冷水机
冷却
出水
老是
过高是什么问题
?新手谢谢关照
答:
问题不是很清晰。如果是冷冻水出水温度过高,
有可能是感温探头出问题,探测出来的温度不准确
。与实际温度相差较大。也有可能是机组偏小,机组脏了没能充分换热。导致机器一直启动但温度又一直降不下来。
...式制冷
机
效率低,主要表现为
冷水
进出口温差为4度,
出水温度高
...
答:
能引起高发
温度高
的原因主要有:1、真空不好。2、过度燃烧或蒸汽供给量太大。3、溶液流量过低。时常出现高温再生器液位低的原因主要有:1、液位电极脏了需要清理,产生假液位。2、再生器供给溶液量低于回液量。3、液位控制器接线不良。根据你所反映的情况应该是
机组
溶液循环量调整不当,可以开打溶液泵...
冷水机
维修常见故障有哪些,常见的冷水机故障
问题
?
答:
其表现是
机组
进
出水
压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下
温度
都
很高
,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。3、蒸发压力过低 可能是因为制冷剂不足所导致水冷式
冷水机
的蒸发压力过低。原因有冷水量不足、冷负荷少、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)、蒸发器的传热管因水垢等...
水冷式
冷水机组
经常出现冷却水
水温偏高
的报警,
什么
原因?
答:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机
温度过高
,需停车待发动机冷却后加入冷却液;2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不...