77问答网
所有问题
高层建筑地下室的剪力墙和顶板能分开施工吗?
对于这个问题我想知道有没有什么规范要求不可以分开浇筑,或者说有哪个规范要求可以分开浇筑,拿出依据来,对监理有个说服力,知道的帮忙回答一下,谢谢啦
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-22
要看你的
施工方案
是怎么编制的,是分别浇筑还是一次性浇筑,一般都是分层(600㎝)连续浇筑的满意回答
《地下工程防水技术规范》
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:
1 墙体水平施工缝不应留在
剪力
最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有顶留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INY8Yqq83.html
其他回答
第1个回答 2013-07-21
一起浇筑和分别浇筑都是可以的,没有明确的规范规定必须一起浇筑或者必须分别浇筑。
第2个回答 2013-07-21
实际活动中要求也是分开 强度等级相差太多
第3个回答 2013-07-21
可以分开,按梁柱节点的施工缝要求留置
相似回答
地下室剪力墙
单侧钢模板施工是
可以
把
剪力墙和顶板分开施工
嘛?
答:
分开施工是常规工艺,只要施工缝剔凿干净,按施工缝处理好了,地下外墙有的可能还有设膨胀止水条的要求,
没问题的
。如果墙和顶板一起支设,也有这个工艺,俗称软支模,但是,单侧支模的话,风险比较大,要是计算、加固牢固也可以。
人防
地下室顶板和剪力墙可以分开
浇吗
答:
为什么不可以?
只要施工缝处理恰当,哪里都可以分开浇筑
。
请问一下有谁知道,
地下室的剪力墙和顶板
要一起浇注,这样的工艺...
答:
可以
,这个在施工工地叫一次支模,也可以分开施工,一次支模的常见的用于面积比较小的地下室,大面积的,就得分开施工,也可以一次,但材料的投入量太大
土建,
剪力墙
结构连梁,框梁是否
可以与顶板分开
与墙体同时浇砼?
答:
连梁LL、边框梁BKL本来就是
剪力墙
内容(是浇剪力墙时一起浇捣的),本来就不应该和楼面(屋面)梁板一同浇筑,应按照GB50666-2011《混凝土结构工程
施工
规范》8.6.2条留置施工缝。为了施工安全,今年有的地区直接规定墙、柱不能和梁板一起浇筑,有的地区允许编制安全专项方案经专家论证通过后才能一起浇筑...
7m高
剪力墙和
柱
及顶板可以
一次性浇筑吗
答:
不可以,容易漏振,可以分次浇筑,注意
施工
缝留置位置
剪力墙
的地下室,墙,柱和
地下室顶板
是要一起浇筑
的吗?
答:
条件允许的话最好一次性浇筑,这样没有
施工
缝,对防水有一定的好处;但要注意支撑系统的稳定性,防止模板及支撑系统大面积坍塌
现在工程进行
剪力墙施工
,其中一错层
的
墙整体高度7.5m,上面还有
顶板
。施 ...
答:
砼浇筑前检查模板的稳定性、刚度、承载力是否与专项方案里面的模板验算、设计相符,砼浇筑已超过2m的自由高度,需要分层浇筑,分层浇筑高度1.5-2m,上层剪力墙砼需要在下层剪力墙砼初凝前完成,浇筑过程中加强观测,确保模板支撑的稳定性。不需要留水平
施工
缝,主要是注意
剪力墙与顶板
砼强度等级是否相同,...
大家正在搜
剪力墙能用于超高层建筑吗
高层剪力墙结构的剪力墙布置
高层建筑剪力墙可以分为
敲掉剪力墙对高层建筑的影响
高层建筑剪力墙
高层建筑剪力墙厚度
高层住宅室内有剪力墙吗
剪力墙适合建筑多少层
剪力墙为什么叫剪力墙
相关问题
高层建筑地下室剪力墙与顶板分两次浇筑时,施工缝应留置在梁底还...
地下室的剪力墙和顶板是一个标高吗?
带有防水板的地下室剪力墙和顶板需要做防水吗?
地下室顶板与高层建筑剪力墙相交处是否属于转换层
高层剪力墙可以在地下室顶板转换吗
地下室顶板开始设后浇带,而地下室剪力墙未设沉降缝。
剪力墙的地下室,墙,柱和地下室顶板是要一起浇筑的吗?
地下室的顶板梁板和剪力墙的抗渗试块是放标养室(标养)还是放外...