高层建筑地下室的剪力墙和顶板能分开施工吗?

对于这个问题我想知道有没有什么规范要求不可以分开浇筑,或者说有哪个规范要求可以分开浇筑,拿出依据来,对监理有个说服力,知道的帮忙回答一下,谢谢啦

要看你的施工方案是怎么编制的,是分别浇筑还是一次性浇筑,一般都是分层(600㎝)连续浇筑的满意回答
《地下工程防水技术规范》
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:
1 墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有顶留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-21
一起浇筑和分别浇筑都是可以的,没有明确的规范规定必须一起浇筑或者必须分别浇筑。
第2个回答  2013-07-21
实际活动中要求也是分开 强度等级相差太多
第3个回答  2013-07-21
可以分开,按梁柱节点的施工缝要求留置