我想询问一下给排水设计中隔油池的计算。我对公式中Q这个设计秒流量有些不太理解。希望谁能讲解一下。。

我看到有些是计算了设计水量,然后查表得到隔油池体积;
而有些是算了设计秒流量去查的表。那这样的话那个有效容积的计算公式V=60Qt的计算是什么意义?
难道不是算出Q,再带进去求得体积V吗?
还有这个Q,到底该怎么算呢?是按给水用水量确定?还是按规范中根据排水量的计算公式得到设计秒流量?我有点搞不清除了。。。求高手指教。。。
如果只是美食街这种只有厨房的设计?有这个Q,到底该怎么算呢?是按给水用水量确定?还是按规范中根据排水量的计算公式得到设计秒流量?
我实在搞不清这个Q——设计秒流量的意思了。。。TT,求指点

Q为设计秒流量,单位为立方米/s,这个设计秒流量Q=Σqnb,按照厨房的洗碗池、洗手池等排水器具的排水流量叠加而成。q为单个器具排水秒流量,n为个数,b为同时排水百分数。
t为污水在隔油池中停留时间,单位min,一般是设计2~10min.
由于在计算的时候,时间单位不统一,所以要换算成秒,所以前面要乘以60,
所以V=60Qt。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-29
还有一个重要的因素——流速(也可以说是流量——小时流量也行设计秒流量也行,服务面积大的比如酒店厨房一般取小时流量,器具少时取设计秒流量<已知条件充足时尽量取设计秒流量>,因为过水断面一定时流量越大流速就越大)
设计规范只规定的流速
理论上流速越小其效果越好,V主要还是考虑其工艺需要及清掏期
相似回答