广州数控980TD系统出现系统报警问题,请亲们帮忙解决一下。详细情况如下!急急急!!!

广州数控980TD系统出现系统报警问题,请亲们帮忙解决一下。详细情况:本人使用该系统机床挂H挡,转速600转在工作。中途由于工作需要想挂M挡,用300转。问题来了。挡是挂上了,可是自动方式不运行。系统报警档位不正确。然后用手动转主轴系统不报警。主轴也转。就是不能自动方式运行。小生为此很是伤脑筋。恳请亲们给小生指个明路。谢谢了。很急,嗯,对,很急。

挡是挂上了,可是自动方式不运行。系统报警档位不正确。然后用手动转主轴系统不报警。主轴也转。就是不能自动方式运行。
这是主轴各个档位都有一个 接近开关 作为每档的检测,然后送到数控系统的PLC里 来判断是挂的哪一档。原因:可能是M档的检测开关坏了,或断线 ,导致这个档位的信号送不到PLC里。
可能设计梯形图时,手动状态不检测这个开关,自动时检测主轴档位开关。所以手动时主轴可以转,自动时档位开关有问题时 不能转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-10
错误编号1817,PlC报警,地址A0002.1 压力低报警。什么原因引起
第2个回答  2013-07-30
你好 你可以修改 一下 里面的参数 看看 有关于主轴的吗 明天 我帮你看看 我就用的它。。修改参数会吗 ?追问

我明天试试

第3个回答  2013-07-30
检查你的程序 可能有冲突追问

没有 啊 。您还有别的回答么

相似回答