77问答网
所有问题
伟创变频器故障灯亮怎么解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-17
该故障灯亮的解决方法如下:
1、电源电压太低:检查供电电压并解决之。
2、电网容量太小:改造供电系统。
3、变频器内部直流主接触器未吸合:联系绿源闪电维修站,专业变频器维修厂家。
伟创变频器电流故障检修:伟创变频器的总谐波电流失真职决于脉冲,变频器的标准是6脉冲,而在各脉络中电流起到很要害的作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INGIIGI3N3qIIvq8YW.html
相似回答
伟创变频器故障
代码err1
怎么解决
答:
如果以上方法都无法解决err1故障代码,可能是变频器本身出现故障。在这种情况下,
最好是联系伟创变频器的售后服务或技术支持团队
。他们可以提供专业的帮助和指导,包括远程诊断和修复故障,或者提供更换变频器的建议。及时与专业团队取得联系,可以更快地解决故障,减少停机时间,确保设备正常运行。
伟创变频器
工作20分钟后变频器显示OC1,问题是
怎么解决
答:
解决办法:
检测电动机绝缘;检查变频器内部插件
;寻求技术支持。
伟创变频器
出现E1
答:
打开机盖,拔掉互感器信号输入线,过1-2分钟再插回去,安装机盖再开机试试
。大部分的变频器01故障都是过流,可能原因:加速时间过短。转矩提升过高或VF曲线不合适。解决办法:
延长加速时间
。
降低转矩提升电压、调整VF曲线
。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元...
伟创变频器
显示err3
怎么
不能复位?
答:
Err3表示电流检测故障,这个不能复位的话,有可能是变频器的检流检测硬件异常了,
可以尝试断电之后再上电
,看是否仍是如此,如果仍是如此,可以进行售后维修。
伟创变频器
显示E.HRL一直闪烁是什么原因?
答:
这个是E.HAL,是指电流检测
故障
,可以点击面板上面红色停止按钮看是否可以复位,如果不可以复位,那么就需要联系
变频器
厂家售后进行机器故障排查服务。
伟创变频器
life
故障怎么解决
答:
1、首先先看看使用手册,里面有代码。2、其次把电机的电压参数由380v调整到220。3、最后把
变频器
的高输出电压也调到高输出220v。
伟创
ac300
变频器怎么
复位
答:
伟创变频器
出现
故障
报警,变频器操作面板出现的将不是数字,并且在闪烁,应先将变频器总闸断电,待变频器指示灯无显示后,送电后按红色复位键复位,启动电机检查变频器是否还报警故障代码。使变频器断电,再重新上电。按压BOP2上的FN键,通过数字量输入3,3的缺省设置为故障复位。按P键或断电,在无...