框架梁的负弯矩筋,左右不同型号和大小时,怎么布置?

比如KL1(400×700)左右各有一个柱子,原位标注负弯矩筋为5根22,但这个柱子的傍边是KL2(300×500)
就是说KL1和KL2分别在柱子的左右,但原位标注只在左右标明了5根22,那这个负弯矩筋应该在柱子里弯锚呢
还是按左右相同负弯矩筋只标一边的规定两边都布置呢,但又不同截面大小,该怎么布置呢

你虽然把这作为一个问题提出来,其实你知道应该怎么做,只不过是来确定一下而已;就按你想的做,没有其它再简单的办法了。
按左右相同负弯矩筋只标一边的规定,两边都布置5根22。
由于截面不同,建议其中4根为同一根,KL1中的1根下角筋弯锚到柱内,KL2中的中间1根弯锚到柱内(各自的5根在梁内的间距有点不均匀,但这没关系)。
生命愉悦!有用请采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
两边都是5根22
第2个回答  2015-10-31
如果集中标注,只标注了通常筋,那么当原位标注在梁跨的左右两端支座处时,除通长筋在此梁的所有跨,从头拉到尾外,其余均为支座负筋,且支座负筋要在梁计算跨度的1/3或1/4处断开,在梁跨中并不拉通;
当原位标注在每跨的跨中时,则指此跨梁的上筋全部通长,即:除了原本集中标注处的通长筋外,其余原支座处负筋在梁跨中也不断开,而是从头拉到尾。
架力筋一般指通长钢筋,即就算梁跨中上部受力为零,也必须有的钢筋,要满足构造要求。而在梁已有通长筋的情况下,梁支座处所有负筋还要全部在跨中拉通,这就表示梁跨中上部受力且较大,架力筋已无法满足受力要求,此时需要所有上筋共同承担,因此,这时候,所有上筋均为受力筋,而非仅构造所需的架力筋,这个概念不要混淆。
相似回答