空调制热时一根铜管热一根铜管凉什么问题

我家空调制热效果不好,制热时一根铜管热一根铜管凉(好像形不成回路一样,是什么问题啊!谢谢

制热时,一根管是热的,另外一根管是温的,而不是凉。可能是如下几个原因造成的:

    室内风量较大:导致内机换热太强,细管较凉,这时候的温度应该在30度左右。

    冷媒量较少:导致在室外吸收热量较少。这时粗管会热,但不烫,细管会比较凉。

    系统压力较低:可能是节流装置较差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
回管一般只是有一点暖而已。要是不回路你机子早炸了。如果觉得制冷太慢或不够热。那就是冰种《制冷剂》不够啦
第2个回答  2013-07-25
晕 那是正常的 高压是热的低压是冷的 这个是常识 效果不好你看一下过滤网脏不脏等有可能是缺氟等这个就得找专业的来看了
第3个回答  2013-07-25
这个是正常的。效果不好 那可能是泄露或者抽空不好