C30混凝土梁板柱拆模时的混凝土强度

如题所述

1、非承重侧模(墙模、柱模及梁侧模)应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏(大于1.2MPa)方可拆除,大约24h~36h左右,通过同条件试块确定。
2、承重模板(梁、板及楼梯底模),混凝土浇筑完一段时间内,将同条件下养护的混凝土试块送试验室试压,根据试验室出具的强度报告,决定模板的时间和措施,由技术负责人发放拆模通知书后,方可拆模

底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥50
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100

梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100

悬臂构件 ≥100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-03

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第四章  模板工程

本回答被提问者采纳
相似回答