桩基三层砖混楼房如何设置圈梁
请教各位大侠:我准备修建三层楼房,地基是打桩基的,上有450×500㎜的地圈梁,一楼高4.1米(包括楼面),二楼三楼高3.15米(包括楼面),楼面为现浇混泥土,我想加个圈梁,应放在那一层好?急,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2013-05-14
首先,一层地圈梁配筋建议上下3根螺纹18做主筋,每个侧面加2个螺纹12的做腰筋。箍筋建议圆8间距200mm。这样做可以承受6级地震建筑物不损坏。如果所在地区对地震设防高度不高的话可以把18的主筋换成14的,箍筋圆8改圆6。
其实说实话基础圈梁高度350mm就够了,不需要500mm高。
其次,二楼楼板及三楼楼板处要做封闭的抗震圈梁。外墙圈梁大小370宽×350高。主筋上面3根12,下面3根14的,箍筋采用圆6间距200mm。内墙圈梁大小240宽×350高。主筋上面2根12,下面3根14的。箍筋不变。
再次,你这个楼不是那个楼层做圈梁的问题,而是建议全部楼层都有圈梁。基础层地圈梁一道;二层板一道,梁顶和板平;三层板一道,梁顶和板平;屋面现浇混凝土板下一道,梁顶和屋面板齐。兄弟你需要做4道圈梁啊!
注:河北地区,抗震设防等级三级,抗7级烈度(即是6级左右地震)经验,所说螺纹钢均为二级钢。
如果是在西南地区请谨慎采纳,最好再把钢筋级别(改为三级)及箍筋直径加大(改为圆10)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIvvqYIWN.html
其他回答
第1个回答 2013-05-16
首先要看你是用什么结构了,如果是框架的就不需要。如果是砖混的,那么圈梁就必须的加了,最好是每层都加上,圈梁和构造柱使得墙体的整体性更好,受力均匀,对房屋的抗震能起到很好作用, 希望对你有所帮助。
第2个回答 2015-07-31
桩基三层砖混结构至少应在底层和檐口标高处设置圈梁;
属于抗震设防区域或有条件的话,建议每个楼层均设圈梁。如采用现浇混凝土板,圈梁应与楼、屋面板一起现浇。
《砌体结构设计规范》GB50003,第2.1.15条 圈梁---- 即在房屋的檐口、窗顶、楼层......或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。