77问答网
所有问题
出风量为300m3/h的通风柜的风机应该怎么选择?
600mm*600mm*1000mm风柜中有一片初效过滤器,一片中效过滤器,初效过滤器的阻力为150Pa,中效过滤器的阻力为300Pa,要求出风量为3000立方每小时,请问需要选用多大的风机.
举报该问题
推荐答案 2013-06-23
建议选择离心风机 风量3500-5500m³/h,全压(这个很重要,一定要看清楚)450Pa-600Pa,功率估计在800W-1200W了,最好选择380V的,这样噪音和平衡性好点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIv8YvYN3.html
相似回答
车间用
风机
如何
选择
型号及数量以及管道的大小
答:
轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统
(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。1、 风量的计算方法:根据面风...
请问2台
通风柜的
总
风量为
3000
立方米
/每小时,管道长15米,三通1个,弯头3...
答:
6、
风机选择
:只要能满足以上参数
的风机
都可以。
通风柜
应具有的功能
答:
1、释放功能。应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构
。2、不倒流功能。应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的...
通风
管道与实验室通风系统设计?
答:
1、确定每个系统包括多少通风柜,再根据每个系统包括通风柜的数量确定系统的大致通风量
(每台1200mm的通风柜设计风量为1300m3/h,每台1500mm的通风柜设计风量为1700m3/h,每台1800mm的通风柜设计风量为2100m3/h,每台原子吸收罩的设计风量为600m3/h,每台万向排烟罩的设计风量为250或300m3/h),...
实验室
通风
系统如何设计?
答:
风机
型号
的选择
依据风量和风压的需求进行。接下来
是风量
设计的计算部分:采用面风速法,如1200L
通风柜
,排风量一般在1500至2000 m³/h,具体数值根据操作窗尺寸和安全系数调整。原子吸收罩的排风量通过罩口风速计算,一般在500至600 m³/h,同样考虑安全系数。整体通风的计算涉及房间体积、换气...
化验室
通风柜的
设计要求
是
什么
答:
确定风速时还必须注意噪音问题�通过空气在管道内流动时以7~10m为限�超过10m将产生噪音�通常实验室的�室内背景噪声级 噪声限制值为70dBA�增加管道截面积会降低风速�也就降低噪音�考虑到管道的经费和施工问题�必须慎重
选择
管道及排
风机
的功率。(6) 耐热及耐酸碱腐蚀功能:
通风柜
内有的要安置电炉,...
排
风量怎么
确定?
答:
G:排
风量
S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2)例:1200L
的通风柜
其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555
m3
/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 ...
大家正在搜
风机风量怎么算出来的
风机进风和出风风量一样吗
排风风量1200m3h是什么概念
出风口风量怎么计算
风机出风量
218kmh是多大的排风量
o l m h空调怎么调热风
风量h代表什么
风机h代表什么意思
相关问题
风量是1600m3/h,静压300pa选什么风机
请问最大设计流量15m3/h(300t/d)的生活污水站怎么...
如果处理风量在300000m3/h,过滤面积在4000m2应...
轴流风机:流量1400m3/h、机外余压300Pa、容量0....
建设一条水管线 密度为1.1g/cm3, 输送距离为70KM...
精密空调已知风量17000m3/h,风管做900*500合适...