建筑给排水:下图是泵房喷淋泵管线系统图中的水泵试水管,请问水泵试水管的作用?怎么个试水法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-29
水泵试水管,无论是消火栓泵还是自喷泵,作用只有一个,就是看泵试运行是否正常,往往试验的时候只是一般情况做个检测,所以无需通过喷头喷水来试验了,在
止回阀
与控制阀之间加个试水阀就可以了,水从那里出来以后继续回到
消防水池
(如果有消防水池的话);如果是消火栓泵的试水还可以接入试水水龙带 还有个别情况则需要看具体工程应用了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIv83WYpG.html
其他回答
第1个回答 2017-06-21
就是水泵运转时,管道内压力高于管网设置的最高压力时,泄压阀就会动作,水通过试水管排向泵房内排水沟,达到泄压的目地。
第2个回答 2013-05-14
试水管的叫法不是统一书本上的叫法,可能是某一地区的个别人的理解叫法。图上的泄压阀就已说明是这个管子叫泄压管。为了保证系统的压力流量不能超过设备需要而设定的泄压值,泄压阀,开启它的出水管一般回到水泵的储水箱。
本回答被网友采纳
相似回答
建筑给排水
消防专业:持压泄压阀为什么要安装在
水泵试水管
上?什么目的...
答:
因为
试水管
是按一个消火栓水量考虑的,而消防泵的额定流量一般要大于一个消火栓水量
,试水的
时候就会造成低于额定流量运转,这时
水泵的
扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求安装持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当系...
建筑给排水
消防
:下图是
一个消防
泵,请问
左下半段,带漏斗,用细管与泵...
答:
1.开阀可以排气。2.主要作用是连通第一级叶轮进口低区和最后一级叶轮高区外的平衡盘处,起平衡轴向力
的作用
。
消防
泵
出
水管
DN65试验阀怎么操作,试验的目的是什么
答:
当试验用水取自消防水池时,可将试验水通过放水管回流水池。对于高层工业
建筑,
消防用水量大、水压力高,选定的消防水泵流量均大于实际消防用水量。由于试验时
的水泵
出水量小,容易超过管网允许压力而造成事故,因此需要设防超压设施,一般可采取选用流量—扬程曲线平的水泵、出水管上设置安全阀或泄压阀、设...
预
作用喷淋系统的
末端
试水
装置
答:
只有这样,才能使末端试水装置能模似一只喷头的流量放水,检验系统能否在最不利点处开放一只喷头时,使
系统中的
水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃都能正常动作
,喷淋泵
能及时启动,同时也表明了系统中任何一个喷头开放
,系统
都能可靠地联动运行。
2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5)
答:
地下室设消防
水泵房,
消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组, 均为卧式离心
水泵,
喷淋泵和消火栓泵均在水池的同-高度取水, 其中自动喷水灭火
系统的
消防水泵流量为30L/S, 扬程为35m, 二台同型号同规格的
喷淋泵,
一用一备, 互为备用, 均为自灌式吸水,消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件见图2-36-1...
喷淋泵的
启动原理是什么
答:
在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个
系统,
管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。二、喷淋泵压力多少为正常喷淋泵正常压力不低于五公斤,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别
,喷淋泵的
配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵...
消防
水泵的试水
阀管道和泄压回流管应该怎么安装,直接连在一起吗?谢谢...
答:
不是一个东西,水阀是直接排到集水坑,加回流管是直接回到水池,这个图上面少了一个超压泄压阀,超压泄压阀安装在这个试水阀上面的闸阀后面,要经过超压泄压阀之后,回流到水池里面。
大家正在搜
喷淋属于建筑给排水吗
喷淋属于给水还是排水
喷淋泵就是消防水泵吗
喷淋稳压管泵房安装图
喷淋水泵结合器与泵房连接
消防泵房喷淋泵怎样泄压
消防泵房及喷淋泵安装图集
自动喷淋用什么水泵
天正给排水喷淋管径标不上
相关问题
各位大侠,我看到消防图里面有一个试水管,但是不知道试水管的作...
建筑给排水消防专业:持压泄压阀为什么要安装在水泵试水管上?什...
建筑给排水消防:下图是一个消防泵,请问左下半段,带漏斗,用细...
消防水池安装呼吸管,泄压管,试水管的各自作用
给水系统图中水泵前后的的水管上有一个椭圆形图标表示什么
建筑水泵房水泵出水管与进水管的管径怎样确定?
消防泵出水管DN65试验阀怎么操作,试验的目的是什么
给排水中旁通管的作用是什么啊?